Peki şunuda düşünmeden edemiyorum.Atık sigortanın sistemi kapasitife çekmesi anormal gibi.
 
Akım trafosunun olduğu faza denk gelmiştir. Bu fazı okuyamayınca diğerlerine yüksek alır.
 
Zaten biliyorsundur sen de, kontaktör kontakları ve kondansatörler tozdan çok etkileniyor. Bunları arada üfleme değil de çekecek şekil de temizlemeni öneririm. Bu panolarda toz çok probleme yol açıyor. Seninki de bundan olmuş olabilir.

Bir de arada kondansatörleri ölçmen de iyi olur. Biliyorsundur, 1,45 katı olarak hesaplarsın. Kontaktörün bir fazından geçen akım=1,45 x kondansatör grubu (kVAR)
Mesela 10 KvAR 1,45x10=14,5 A,
20 KvAR 20X1,45=29A
40 kVAR=58A vs.
 
Evet toz sorunum var ve üfleme yöntemiyle temizliyorum.Kondansatörlerin değerlerini ölçmedim ona da bakarım.
 