Karavan Sarj Sorunu

Ealparslan

Üye
Katılım
1 Ocak 2024
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba dostlar, ismim Emrah.

2 ay once ikinci el olarak karavan aldim. Aldigim karavan 2023 haziran tarihinde fabrikadan teslim edilmis ilk kullaniciya.

Karavanimda;
2x 205 watt mono Panel
Lexron 30amp mppt
2x 100 amp orijinal s gel aku
Hegel 1000 watt tam sinus invertar var

Sorunum su, karavanda 220v ile calisan buz dolabi var. Fabrika verilerine gore yilda 130kw gunde ise 360volt kabaca 30 amper harcadigi gorunuyor. Bunun 8-9 saati gunduz sayarsak aslinda 20 amper gibi tuketimi vardir diye dusunuyorum. (Bodrum da yasiyorum buralar su mevsimde bile 15-20 derece ve cogu zaman gunesli)

Lakin inverter geceleri 22-23 civarinda dusuk akim uyarisi vermeye basliyor ve akuler 11,3-11,0 a dustugunu gizlemliyorum. Gunduzleri 12,4-12,5 volta cikan bataryalar gece eger inverter kapatmazsam 11volt seviyesine dusuyor. Mppt tam gunesli havada bile 10amp ile sarj yaptigini gösteriyor.

Duz mantigima gore gecede 20 amper harcayan dolabi gunduzleri 3-4 saatte tekrar geri doldurmasi gerekirken hep geceleri inverter kapatmak zorunda kaliyorum.

Sorunu nerede aramaliyim? 30 amp mppt nin 10 amp ile sarj etmesi dusuk degil mi ? Veya akunun cok hizli 11 li seviyelere inmesi anormal degil mi?

Konunun uzmani degilim simdiden yonlendirmeniz icin cok tesekkurler.
 
1. Paneller güneşi dik görecek şekilde konumlanmamışsa, gölgeleniyorsa, özellikle kış mevsiminde beklenen gücü üretemeyecektir.
2. İnverter kayıplarını hesaba katınız. Bir wattmetre ile 24 saatte ortam sıcaklığı ve kullanma alışkanlığınıza göre ne kadar güç tükettiği hesaplanabilir. Siz inverter kayıplarını da hesaba katarak bu gücü bir buçukla çarpınız.
 
12.4 volt, %60 - 70 aralığında şarj seviyesine, 11.8-11.9 ise akünün bittiği seviyeye denk gelir. Daha altına inmesi akünün ömründen yer. Siz aküleri gündüzleri şarj edemiyorsunuz.
toplam akü kapasiteniz 200Ah, siz 10A şarj akımı ile boş aküyü 200Ah/10A= 20 saatte %100 şarj edebilirsiniz mevcut sarj akımında. Siz akuleri şarj edemiyorsunuz
2 3 gün inverteri açmayın, aküler önce bir tam şarj olsun
Ayrıca buz dolabının arka tarafı hava alıyor mu? hava almazsa kendisini soğutmak için sürekli tam güç harcar ve fabrika verilerine göre çok ve çok fazla güç harcar
 
Son düzenleme:
Merhabalar.
Bahsi geçen sistemdeki problem Panel yetersizliği.
Panellerin konumlandırılması gereken acıya uygun olmayışı gibi sebepten dolayı 2 adet 205 watt panel ilavesi yapılması gerekir.
 
12.4 volt, %60 - 70 aralığında şarj seviyesine, 11.8-11.9 ise akünün bittiği seviyeye denk gelir. Daha altına inmesi akünün ömründen yer. Siz aküleri gündüzleri şarj edemiyorsunuz.
toplam akü kapasiteniz 200Ah, siz 10A şarj akımı ile boş aküyü 200Ah/10A= 20 saatte %100 şarj edebilirsiniz mevcut sarj akımında. Siz akuleri şarj edemiyorsunuz
2 3 gün inverteri açmayın, aküler önce bir tam şarj olsun
Ayrıca buz dolabının arka tarafı hava alıyor mu? hava almazsa kendisini soğutmak için sürekli tam güç harcar ve fabrika verilerine göre çok ve çok fazla güç harcar
Benim akulerim geceleri 11.4 e hatta-11.2 ye kadar dusuyor. Buradan akunun bittigini anlamaliyim sanirim (mppt 3 ve4. Cizgiyi dolduruyor gorunuyor). Sizin dediginiz gibi 2-3 gun inverter acmadan tam kapasiteye geomesini bekleyecegim. Lakin sorum su, buzdolabinin bir gece de maksimum 20 amper harcadigi bir ortamda aku nasil bosalabilir ? Bodrum da en kotu havada mppt 3-4 amper ile sarj yapiyor ki aksama kadar tekrar dolmasi gerekir. Ben bosalmis olmasini anlamiyorum.

Ayrica, neden 10 amper ile sarj yapiyoruz 15-20 ile yapilmasi mumkun degil mi ?

Buz dolabinin arkasi acik degil, kis doneminde isinacagini cok dusunmuyorum ama bakacagim.
Merhabalar.
Bahsi geçen sistemdeki problem Panel yetersizliği.
Panellerin konumlandırılması gereken acıya uygun olmayışı gibi sebepten dolayı 2 adet 205 watt panel ilavesi yapılması gerekir.
2 adet 205 var, ilave 2 tane daha mi takacagim? 12v 30 amp mppt ile 4 tane 205 watt panel sisteme fazla degil mi ?
 
Benim akulerim geceleri 11.4 e hatta-11.2 ye kadar dusuyor. Buradan akunun bittigini anlamaliyim sanirim (mppt 3 ve4. Cizgiyi dolduruyor gorunuyor). Sizin dediginiz gibi 2-3 gun inverter acmadan tam kapasiteye geomesini bekleyecegim. Lakin sorum su, buzdolabinin bir gece de maksimum 20 amper harcadigi bir ortamda aku nasil bosalabilir ? Bodrum da en kotu havada mppt 3-4 amper ile sarj yapiyor ki aksama kadar tekrar dolmasi gerekir. Ben bosalmis olmasini anlamiyorum.

Ayrica, neden 10 amper ile sarj yapiyoruz 15-20 ile yapilmasi mumkun degil mi ?

Buz dolabinin arkasi acik degil, kis doneminde isinacagini cok dusunmuyorum ama bakacagim.

2 adet 205 var, ilave 2 tane daha mi takacagim? 12v 30 amp mppt ile 4 tane 205 watt Panel sisteme fazla degil mi ?

11.4 11.2V akü için boşun boşu denilebilecek bir voltajdır. Sistemde bir sorun vardır.
Mppt nin akü ayarı yanlış olma ihtimali çok olası, youtube da vs akü tipi seçim videoları var, jel akü olduğu kontrol edin.
Sizin aküler hiç dolmadığı için boşalması normal yada dolap çok daha fazla güç harcıyor.
Gerçi şuan sizin paneller aküyü şarj edemiyor.
10 amper ile şarj ediyor diye siz söylediniz. Aslında paneller güneşli havada 15 20amper arasında aküleri şarj etmesi gerekli sanırım.
 
11.4 11.2V akü için boşun boşu denilebilecek bir voltajdır. Sistemde bir sorun vardır.
Mppt nin akü ayarı yanlış olma ihtimali çok olası, youtube da vs akü tipi seçim videoları var, jel akü olduğu kontrol edin.
Sizin aküler hiç dolmadığı için boşalması normal yada dolap çok daha fazla güç harcıyor.
Gerçi şuan sizin paneller aküyü şarj edemiyor.
10 amper ile şarj ediyor diye siz söylediniz. Aslında paneller güneşli havada 15 20amper arasında aküleri şarj etmesi gerekli sanırım.
Aslinda gecen haftaya kadar pwm vardi, dolduramadigini gorunce mppt bagladim ve aku tipini gel olarak sectim. Sizinde dediginiz gibi sanirim sorun ben akuyu bir turlu dolduramiyorum ve hep dar bogaza dusuyorum. Sabirla 1 hafta hic bir sey kullanmadan bekleyip haber edicem.

Aksi durumda bir yerde cidden sorun olmali.
 
İlk adım panellerin güneşe dik durması!
 
Benim akulerim geceleri 11.4 e hatta-11.2 ye kadar dusuyor. Buradan akunun bittigini anlamaliyim sanirim (mppt 3 ve4. Cizgiyi dolduruyor gorunuyor). Sizin dediginiz gibi 2-3 gun inverter acmadan tam kapasiteye geomesini bekleyecegim. Lakin sorum su, buzdolabinin bir gece de maksimum 20 amper harcadigi bir ortamda aku nasil bosalabilir ? Bodrum da en kotu havada mppt 3-4 amper ile sarj yapiyor ki aksama kadar tekrar dolmasi gerekir. Ben bosalmis olmasini anlamiyorum.

Ayrica, neden 10 amper ile sarj yapiyoruz 15-20 ile yapilmasi mumkun degil mi ?

Buz dolabinin arkasi acik degil, kis doneminde isinacagini cok dusunmuyorum ama bakacagim.

2 adet 205 var, ilave 2 tane daha mi takacagim? 12v 30 amp mppt ile 4 tane 205 watt Panel sisteme fazla degil mi ?
Mppt cihazını yeni almışsınız sanırım.
İşte bu gibi durumlar göz önüne alınarak söz konusu cihazlar mümkün olduğunca yüksek amperli seçilmelidir.
Büyük küçüklük ederde küçük büyüklük etmez maalesef.
Toplam panel sayısı 4 olursa mppt değişmesi gerekir.
Ama 1 panel ilavesi ile deneme yapmanız şart
 
Merhaba dostlar, ismim Emrah.

2 ay once ikinci el olarak karavan aldim. Aldigim karavan 2023 haziran tarihinde fabrikadan teslim edilmis ilk kullaniciya.

Karavanimda;
2x 205 watt mono Panel
Lexron 30amp mppt
2x 100 amp orijinal s gel aku
Hegel 1000 watt tam sinus invertar var

Sorunum su, karavanda 220v ile calisan buz dolabi var. Fabrika verilerine gore yilda 130kw gunde ise 360volt kabaca 30 amper harcadigi gorunuyor. Bunun 8-9 saati gunduz sayarsak aslinda 20 amper gibi tuketimi vardir diye dusunuyorum. (Bodrum da yasiyorum buralar su mevsimde bile 15-20 derece ve cogu zaman gunesli)

Lakin inverter geceleri 22-23 civarinda dusuk akim uyarisi vermeye basliyor ve akuler 11,3-11,0 a dustugunu gizlemliyorum. Gunduzleri 12,4-12,5 volta cikan bataryalar gece eger inverter kapatmazsam 11volt seviyesine dusuyor. Mppt tam gunesli havada bile 10amp ile sarj yaptigini gösteriyor.

Duz mantigima gore gecede 20 amper harcayan dolabi gunduzleri 3-4 saatte tekrar geri doldurmasi gerekirken hep geceleri inverter kapatmak zorunda kaliyorum.

Sorunu nerede aramaliyim? 30 amp mppt nin 10 amp ile sarj etmesi dusuk degil mi ? Veya akunun cok hizli 11 li seviyelere inmesi anormal degil mi?

Konunun uzmani degilim simdiden yonlendirmeniz icin cok tesekkurler.
Bence bir watt metre ile bir günde harcadığı enerjiyi ve 7 günde harcadığı enerjiyi ölçün Sonra 1 günde ürettiğiniz ve 7 günde ürettiğiniz enerji kayıp miktarı ile toplam enerjiyi karsiliyormu bir hesaplayin 1gun üzerinden gitmek çok mantıklı değil.bence 7 günlük veya aylık hesap yapılmalı.bir gün güneşli 2 gün bulutlu olabilir 1 hafta da bulutlu olabilir hava ama 1 ay bulutlu olmaz
 

Forum istatistikleri

Konular
129,852
Mesajlar
930,756
Kullanıcılar
452,707
Son üye
128bpm

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst