selamlar
elimde 9 adet büyük çaşır makinalarından var ve her biri 24 kw yüke sahip ve ayrıca bilgilerinde her birisi için 32 amper 3 kutuplu şalter takmam söyleniyor.

bu nasıl oluyorda 24 kw yük için her birine 32 amper sigorta koymam gerekiyor ?

esas sorum şu bu 9 makine ana panodan 150 metre uzaklıkta benim bu cihazların alanını beslemem için kaçlık kablo kullanmam gerekir
yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
ya kardeşim sürekli aynı benzer konuldarda soru soruyorsun. bu işin formülü v.s. her şeyi var forumda.
üstüne üstlük basite indirmek için program yazdım ekledim. sorunu soruyorsun 30 dk sonra isyan ediyorsun.
belkide herkes aynı sorulara cevap vermek istemiyordur.

24kW x 9 = 216 kW yük için 3x240+120mm2 kablo uygun gözüküyor.

bu sayfada https://www.kontrolkalemi.com/forum...54-gerilim-dusumu-kablo-kesit-formulleri.html var.
 
:) |) :) |) sen bi tanesin kardeşim sağol da program farklı şeyler söylüyor ben programda yaptığım zamanda farklı bir sonuç formülle farklı bir sonuç elde ediyorum peki ama şöyle bişi var bu 9 cihazın her biri 32 amper yük çekiyor benim kafamı karıştıran bu
 
kayserili bence sen o linki değişik bir yazı ile yaz herkez sana aynı soruyu soruyo
mesela ?
başa program yazısı gelecek şekilde
PROGRAM-ELEKTRİK ELEKTRONİK HESAPLAMA PROGRAMI tıkla indir. gibi :)
 