kart arızası

O zaman roleyi de acarak kontrol edip test etmek gerek saolun fikirleriniz icin cok tesekkurler .
 
Röleyi açmana gerek yok (zaten kolay kolay sağlam açılmaz) bobin uçlarına enerji vererek kontaklarını ölçebilirsin.
Rölenin alt tarafı resimdeki gibi olması lazım.
X ve Y ye 24 V. verip çektirdikten sonra ölçü aleti buzerde iken T1 ile T3 arasını ölçeceksin ölçü aleti ötüyorsan sorun yoktur.
 

Ekli dosyalar

  • Röle.jpg
    Röle.jpg
    29.2 KB · Görüntüleme: 15
1- Rölenin NC kontağında herhangi bir bağlantı yoktur. 4 kablo var ikisi santralden geldiğine göre (bobin uçları) diğer ikisi C ve NO ya bağlı olması lazım.
2- Röle kontağı arızalı olsa kolay kolay tık tık sesi duyulmayacağı gibi, duyulsa bile Deformasyondan dolayı ontak geçirgenliğini yitirse, bu durumdada 24 V ölçülen kablodaki potansiyel sıfıra düşmez.

yani örnek vermek istedim anlaşılması açısından
 
teşekkürler .
 