Çalıştığım yerde bir kiracımız var ve kompanzasyon yaptı ama kompanzasyonu tutturamadılar, sebebi olarak besleme verdiğimiz kaynağın cosQ sinin düşük olduğunu söylediler. Bu konuda ne düşündüğünüzü merak ettim.
Doğru olabilir mi?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Cos q ,alıcının karakterine bağlı bir büyüklüp olup,besleme kaynağı ile ilgili değildir.Kompanzasyon uy-
gun yapılmadığı için böyle bir çamur atma yolu bulmuşlar.Yaptıkları tesisi gözden geçirsinler.Sorun,kira-
cınıza ait bir sorundur.