Sayın Electronic67 arkadasım,
elektronik67 ' Alıntı:
punta kaynağında yerli röle ile kesinlikle yeni çıkan tebliği tuttruramazsın. onlarda yapsın daha iyisini ve kalitelisini kısaca benim işimi görecek olanı bende yerli röle kullanayım bende meraklı değilim ecnebi malı röle kullanmaya. punta kaynak makinalarında da ancak sorunu dinamik kompanzasyon ile çözülür. başka bir şekilde çözüleceğini sanmıyorum. cezaya girmek istenmiyorsa her saat değer alınması, ona göre devreye konsdansatör alınıp çıkarılması gerekir.bu arada kibele arkadaşım sizin bu alron ile yaptığınız sistem ne kadara mal oldu öğrenebilirmiyim?
Biz kesinlikle ve garantili olarak bu sorunlu kompanzasyonu çözüm getiriyoruz. Teknik olarak tristörlü sistemlerle kesinlikle çözülemez. Ayrıca bu işi yapacak bırakın yerli veya yabancı marka bir üründe yok. Sadece yabancıların orta gerilimden yapabilirler. Fakat bu arada trafonun hali içleracısı olacagının farkındasınız umarım. Helede o trafodan standart yüklerde kullanıyorsa!!!!
Bu tip işletmelerde çözüm kesinlikle kademesiz dinamik kompanzasyonla yapılmalıdır. Baska da bir secenek yoktur. Daha önce belirttiğim gibi %48'lerden alıp sistemi su anda %6 lara indirdik bir uygulamada. Halbuki tüm röleleri (anneannemizinkiler, en kral yerliler dahil) denemişlerdi ve oran %48'in altına inmiyordu. Arzu eden arkadaslara adres verip gidip bakın diyebiliriz.
Elektronik67 arakadasım bizim güc secenekleri 25, 50, 100KVAR ve katlarından olusmaktadır. Ne kadar gerekiyor ve fiyatı sorunuza işletmeyle ilgili detaylı bilgi vermeniz sonucu yanıt verebilirim.
En önemli nokta ise bizim sistemlerimiz tristörlü sistemlerden daha ucuza çıkıyor. Güç hesabı yaparken kabaca yaklasım su sekilde olur:
- işletmenin en yüklü calısması esnasında herfazdan en düsük cekilen akım kaydedilir. (burada mekanik-analog ampermetreleri tercih ederim)
- her ampermetre incelenerek anlık max kac amper cektiği kayıt edilir.
- işletmenin son üç ayının endexleri alınır
- varsa kompanzasyon panosundaki kademeler ve kondansatörler bilinmelidir
- işletmenin toplam motor gücü bilinmeli
- ani calısıp duran makinelerin özellikleri, on ve off olma süreleri alınır
Bu veriler bize işletmenin dinamik statik kompanzasyon güclerini hesaplamamıza yarar.
Kabaca vermek gerekirse ampermetrelerdeki en büyük pik akımı ile fazlar arası dengesizlik miktarları toplanarak dinamik yük ihtiyacı hesaplanır. Kalanı ise standart kademelendirilir asagı yukarı dinamik sisteme esit güç kademeleri ile. Örneğin ihtiyacımız 100KVAR lik bir sistem. Dinamik kısmı ise 25KVAR. O zaman sistem 25KVAR dinamik ile 3x25KVAR kademeli sistemden olusur.
Fiyatları bu detay bilgileri bize ilettikten sonra cıkartabiliriz.
Önemli bir not belirtmek isterim. Biz gidip kimsenin kompanzasyon sistemini direk gidip kendimiz yapmıyoruz. Biz bayilerimize yönlendiriyoruz. Veya siz arkadaslarımız gelip bizden bayi gibi malzeme alabilirsiniz. Bizim pano ile montaj vs ile ugrasacak halimiz ve vaktimiz yok. Bizden adaptif röleyi, sürücüleri ve endüktansları alıp kendi panonuzu kendiniz yaparsınız. İlk kullandığınızda size destek veririz eğitim amaclı. Sonrakileri kendiniz kurarsınız. çünkü devreye almak için 3-5 parametreden fazla ayar yapmaya gerek kalmıyor.
Yani kısaca bize sistem bilgileri ile gelin konfigurasyonunuzu hesaplayalım gidip panonuzu yapın ve hem siz hem müşteriniz mutlu olsun.
Bizim sistemlerimizde tekrar gidip gelmeyeceğinize uzaktan izlemeyeceğinize GARANTI veriyoruz.
Eeee daha neyapabiliriz sizin için?