Tulumba , fan vs nasıl bir yükü tahrik ettiğini merak ettim.İnvertör 3 faz 200V/4kw güçte motor ise 3 faz 1.5kw güçte.
Bilgiler icin teşekürlerarkadaşlar ben de bu işleri yapıyorum, daha doğrusu yapmaya çalışıyorum ..
bugüne kadar gördüklerim arasında, KEB cihazları en zor cihazlardan .
Bilmelisiniz ki, bu cihazlarda mikroişlemci ve inverter modülün takılı olduğu güç kartı (power unit) arasında, alıştığımızdan çok daha derin bir iletişim var; mikroişlemci alttaki güç kartı üzerindeki küçük hibritten kimlik numarası benzeri bir bilgi okuyor ve değerlendiriyor...bu arızayı gidermek için sy.3 parametresi tekrar onaylanmalı..nasıl mı? .birazdan onu da aşağıda okuyacaksınız...
bu bilgiyi bir arkadaş vermişti, evet...bu hibrit; mikroişlemci kartının takıldığı soketin hemen yanında; 1cmX1cm büyüklüğünde. üzerinde bazı yazılar var...
işte ispatı... boş zamanı olanlar için, isterseniz şunu deneyin; küçük hibriti söküp,enerji verin, "E.Puci" arızası gelir: Güç kartı tanımlanamadı .
aslında bu arızanın bir çok sebebi olabilir,neyse bunu sonra tartışırız, şimdi işi çözelim; elinizdeki küçük kullanım kılavuzlarında olmayan bazı bilgilere ihtiyacınız var... sy.3 olarak bahsi geçen parametreyi değiştirmek... ama o ne!!! sy.3 yok..sadece cp'ler var... şu linkten indireceğiniz uygulama evrakı ile sy ve diğer parametrelere ulaşmanın yolunu bulabilirsiniz. :
Ruslar
http://www.dv-mir.ru/katalog/M_F5_M_2_7_eng.pdf
o kadar vaktim yok, kısa yol göster, derseniz...alın : cp.0 içerisine 440 girin..kapanıp açılır.. bu 440 şifresi size tüm parametreleri açacak... umarım operatör paneli kullanamayı biliyorsunuz, tuşları,gerekli şekilde kullanarak sy.3'e gidebilirsiniz. parametreye girin, benim cihazlarda 22 diye bir bilgi vardı. ve yeni bilgigirmiş gibi enter'e basın."pass" gelene kadar bekleyin. eğer başka bir arıza yoksa cihazı kapatıp,açarsınız.. muhtemelen iş tamam...
selam ve dua ile...
bu arada parametreleri tekrar kapatmakta yarar var... parametrelerdeki ud.1e girin ve oraya 200 yazın,enter..kapanıp açılır. tekrar cp parametrelerine geri gelir....
Merhaba. Problemi çözdunuz müarkadaşlar merhaba;
elimde 4 adet KEB F5 servo sürücü var halen aktif halde çalışıyor. fakat ben bunlara bir türlü bağlanamadım. internette bazı videolar var inceledim ama olmadı. acaba bazı parametre mi değiştirmem gerekiyor. yardımcı olursanız sevinirim.
HOCAM BİLGİLER ÇOK MAKBULE GEÇTİ ÇOK TEŞEKKÜR EDERİMBilgiler icin teşekürler
Kardeşim İyi akşamlar.keb f5 invertör İtalyadan geldi cihaza enerji verdim.referas alıyor çıkışta u,v,w: çıkışında enerji çıkmıyor ne arızası olabilir yada kapalı paremetreleri mi var acaba.arkadaşlar ben de bu işleri yapıyorum, daha doğrusu yapmaya çalışıyorum ..
bugüne kadar gördüklerim arasında, KEB cihazları en zor cihazlardan .
Bilmelisiniz ki, bu cihazlarda mikroişlemci ve inverter modülün takılı olduğu güç kartı (power unit) arasında, alıştığımızdan çok daha derin bir iletişim var; mikroişlemci alttaki güç kartı üzerindeki küçük hibritten kimlik numarası benzeri bir bilgi okuyor ve değerlendiriyor...bu arızayı gidermek için sy.3 parametresi tekrar onaylanmalı..nasıl mı? .birazdan onu da aşağıda okuyacaksınız...
bu bilgiyi bir arkadaş vermişti, evet...bu hibrit; mikroişlemci kartının takıldığı soketin hemen yanında; 1cmX1cm büyüklüğünde. üzerinde bazı yazılar var...
işte ispatı... boş zamanı olanlar için, isterseniz şunu deneyin; küçük hibriti söküp,enerji verin, "E.Puci" arızası gelir: Güç kartı tanımlanamadı .
aslında bu arızanın bir çok sebebi olabilir,neyse bunu sonra tartışırız, şimdi işi çözelim; elinizdeki küçük kullanım kılavuzlarında olmayan bazı bilgilere ihtiyacınız var... sy.3 olarak bahsi geçen parametreyi değiştirmek... ama o ne!!! sy.3 yok..sadece cp'ler var... şu linkten indireceğiniz uygulama evrakı ile sy ve diğer parametrelere ulaşmanın yolunu bulabilirsiniz. :
Ruslar
http://www.dv-mir.ru/katalog/M_F5_M_2_7_eng.pdf
o kadar vaktim yok, kısa yol göster, derseniz...alın : cp.0 içerisine 440 girin..kapanıp açılır.. bu 440 şifresi size tüm parametreleri açacak... umarım operatör paneli kullanamayı biliyorsunuz, tuşları,gerekli şekilde kullanarak sy.3'e gidebilirsiniz. parametreye girin, benim cihazlarda 22 diye bir bilgi vardı. ve yeni bilgigirmiş gibi enter'e basın."pass" gelene kadar bekleyin. eğer başka bir arıza yoksa cihazı kapatıp,açarsınız.. muhtemelen iş tamam...
selam ve dua ile...
bu arada parametreleri tekrar kapatmakta yarar var... parametrelerdeki ud.1e girin ve oraya 200 yazın,enter..kapanıp açılır. tekrar cp parametrelerine geri gelir....