merhaba arkadaslar,
yeni bir uye olarak yazmis olduklarinizi keyifle okudum.
ben de bildigim kadariyla birkac sey paylasayim dedim.
tristorlu kontaktorler tristor-tristor veya tristor-diyot olabilmektedir.
tristor-tristor oldugu durumda kademe devrede degil iken kapasitorler sarjli kalmiyor. Iki faz akimi iletmedigi icin kapasitorler ic/dis desarj direncleri ile bosaliyorlar. Ancak sifir gecisinde devreye girmesi icin tamamen desarj olmasina gerek yok.
tristor-diyotta ise diyotlar bir yonde akim ilettigi icin kapasitorler surekli sarjli (sebekenin tepe noktasinda, yani yaklasik 560 VDC) kaliyorlar. bunun bazi sakincalari var. cunku bazi firmalarin kapasitorlerinde desarj direnci kapasitorun icinde recineye gomuluyor. bu direncler normalde 400VAC rms gerilime uygun seciliyor. tristor-diyot kullandiginizda direnc surekli 560VDC gordugu icin zamanla acik devre olma ihtimali var.
bu da sistemi isleten, bakimini yapan meslektaslarimiz icin ciddi bir tehlike olabilir.
bu sebeple tristor-tristor kullanilmasini tavsiye ederim...