og kesit hesabı yaparken 1*50\16 lık kablo ile 3*50\16 lık kablo yu nere göre seçeceğiz.
hesaplamada değişiklik yapılması gerekiyormu.
bu konuda aydınlatırsanız sewinirim.
Gerilim düşümü hesaplarında kullanılan XL ve XC değerleri farklıdır.3* kablo değerleri daha
iyi ( gerilim düşümü yönünden ) olmasına rağmen,işletme emniyeti yönünden 1* tip kul-
lanmak daha uygundur.Bu takdir,herkese göre değişebilir.