3x185+90 NYA kablo 170 metre mesafede kaç kw yük taşıyabilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
%3 gerilim düşümüne göre:

%e=0,0124.L.N/s
N=%e.s/0,0124.L
N=3.185/0,0124.170
N=263kW
 
Enerjiyi nereden alıyorsunuz? Enerji alacağınız panonun trafodan itibaren gerilim düşümü % kaç?
 
Kablonun ısınma bakımından kontrolünüde yapmak gerekir. 200 kW a kadar rahat taşır .
 