HASANYILDIRIM Üye Katılım 11 Ağu 2008 Mesajlar 2 Puanları 1 Yaş 40 2 Nis 2010 #1 Selamın aleyküm 3x185+90 NYA kablo 170 metre mesafede kaç kw yük taşıyabilir.
genç arkadaş Yönetici Yönetici Yönetici Katılım 8 Mar 2007 Mesajlar 3,573 Puanları 106 2 Nis 2010 #2 %3 gerilim düşümüne göre: %e=0,0124.L.N/s N=%e.s/0,0124.L N=3.185/0,0124.170 N=263kW
Ali_Rıza Katılımcı Üye Katılım 4 Ara 2009 Mesajlar 1,260 Puanları 58 Yaş 41 4 Nis 2010 #3 Enerjiyi nereden alıyorsunuz? Enerji alacağınız panonun trafodan itibaren gerilim düşümü % kaç?
oradaburada Üye Katılım 27 Eyl 2008 Mesajlar 53 Puanları 1 Yaş 40 7 Nis 2010 #4 Kablonun ısınma bakımından kontrolünüde yapmak gerekir. 200 kW a kadar rahat taşır .
d0stcan Üye Katılım 9 Haz 2007 Mesajlar 410 Puanları 6 27 Nis 2010 #5 https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/kopya_kab-hes-xls.32696/ bu formülü kullanarak kesit hesabını yapabilirsiniz
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/kopya_kab-hes-xls.32696/ bu formülü kullanarak kesit hesabını yapabilirsiniz