Selamın aleyküm

3x185+90 NYA kablo 170 metre mesafede kaç kw yük taşıyabilir.
 
%3 gerilim düşümüne göre:

%e=0,0124.L.N/s
N=%e.s/0,0124.L
N=3.185/0,0124.170
N=263kW
 
Enerjiyi nereden alıyorsunuz? Enerji alacağınız panonun trafodan itibaren gerilim düşümü % kaç?
 
Kablonun ısınma bakımından kontrolünüde yapmak gerekir. 200 kW a kadar rahat taşır :p.
 