Kesit ve kablo seçimi

myaldiz

Üye
Katılım
5 Eki 2017
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
54
Merhaba arkadaşlar benim sorum şu,90 metre uzaklıkta her 15 metrede 4 adet trifaze priz konulacak.bu prizlerde kaynak makinası çalışacak.bunun için kablo kesiti ne olmalıdır ve bu kablo ttr mi yoksa antingron olmasımı daha iyi olur.ayrıca antingron ve ttr kablo arasında ne fark var. (Akım taşıma olarak falan).teşekkür ederim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba arkadaşlar benim sorum şu,90 metre uzaklıkta her 15 metrede 4 adet trifaze priz konulacak.bu prizlerde kaynak makinası çalışacak.bunun için kablo kesiti ne olmalıdır ve bu kablo ttr mi yoksa antingron olmasımı daha iyi olur.ayrıca antingron ve ttr kablo arasında ne fark var. (Akım taşıma olarak falan).teşekkür ederim.

Çalışacak kaynak makinelerinin toplam gücü nedir.
 
Makinalar eski bişey bulamadım.nasıl olacak bilmiyorum.
 
Merhaba arkadaşlar benim sorum şu,90 metre uzaklıkta her 15 metrede 4 adet trifaze priz konulacak.bu prizlerde kaynak makinası çalışacak.bunun için kablo kesiti ne olmalıdır ve bu kablo ttr mi yoksa antingron olmasımı daha iyi olur.ayrıca antingron ve ttr kablo arasında ne fark var. (Akım taşıma olarak falan).teşekkür ederim.
Elektrik tesisat larında hele hele uzun mesafe lerde ttr kablo kullanmayın.Antigron kablo klemens bağlantıları Ttr kabloya göre daha sağlam olur.Makineleriniz etiketlerine bakıp buraya yazarsanız size gerçek çi bir bilgi verebiliriz
 
Arkadaşlar bu kablolar tavadan gidecek.(ttr ve antingron açısından).birde makinalar eski olduğu için etiketi falan kalmamış.
 
Giriş kabloları 4 lük ve 6 lık.ayrıca ttr kablo tavadan giderse sıkıntı olur mu
 
Giriş kabloları 4 lük ve 6 lık.ayrıca ttr kablo tavadan giderse sıkıntı olur mu
4 lük kablo havada 26 A 6 lık kablo 33 A çeker bu bilgilere göre çekeceğiniz kablonun kesitini belirleyin ttr kablo konusuna gelince ttr kablo ile tesisat olur ama benim tavsiyem uzun ömürlü olması ve sorunsuz çalışması için antigron kullanın mesafe niz uzunsa Ttr den uzak durun.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,844
Mesajlar
920,933
Kullanıcılar
450,946
Son üye
colakemir26

Yeni konular

Geri
Üst