Kirli topraklama hattı

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan grindd
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi
Trafolu olmayan (eski tip) UPS ile netice alınamaz. Ground loop'un engellenebilmesi izolasyon ile mümkündür.
En azından sadece monitörü veya PC' yi başka bir prize bağlamak mümkünse, özellikle yan odadan uzatma ile. Bu durumda bir test almalısın.
Bu test sonucu sorun azalabilir veya artabilir. Önemli olan test sonuçları ile bir yere varabilmektir.
 
Teknikte bu olaya GROUND LOOP denilmektedir.
https://www.se.com/tr/tr/faqs/FAQ000259682/
Ancak teknik bilgisi olmayan kişilerin anlaması pek olası değildir.
Bu sebeple test için PC kasasını en yakın bağımsız hat ile topraklama yapmalısınız.
(Basit anlamda musluğa veya kalorifer tesisatına bağlamak.)
Ancak plastik boru kullanılmışsa topraklama olmaz tabii ki.
Bu test sonucunda daha da düzelme olursa duruma göre öneri sunabiliriz.

Hocam kusura bakmayın çok fazla teknik bilgim yok topraklamayı hangi kabloyla yapmalıyım?
 
Trafolu olmayan (eski tip) UPS ile netice alınamaz. Ground loop'un engellenebilmesi izolasyon ile mümkündür.
En azından sadece monitörü veya PC' yi başka bir prize bağlamak mümkünse, özellikle yan odadan uzatma ile. Bu durumda bir test almalısın.
Bu test sonucu sorun azalabilir veya artabilir. Önemli olan test sonuçları ile bir yere varabilmektir.
Denedim hocam ayrı prizlere ama aynı. Hocam 3 gün şehır dışına çıkmıştım monitörün ve kasanın kablosunu prizden çekmiştim ve geldiğimde hiçbir sıkıntı yoktu ama gün geçtikce yine bozulmaya başladı herşey yani bunun teknik anlamı kasam veya monitörüm toprak hattı monitörüme veya kasama parazit mi yapıyor yoksa kasam veya monitörüm topraklamaya statik elektirik boşaltamıyor mu
 
Denedim hocam ayrı prizlere ama aynı. Hocam 3 gün şehır dışına çıkmıştım monitörün ve kasanın kablosunu prizden çekmiştim ve geldiğimde hiçbir sıkıntı yoktu ama gün geçtikce yine bozulmaya başladı herşey yani bunun teknik anlamı kasam veya monitörüm toprak hattı monitörüme veya kasama parazit mi yapıyor yoksa kasam veya monitörüm topraklamaya statik elektirik boşaltamıyor mu
D şıkkı hiçbirisi :p
Statik elektriğin bu olayla hiçbir ilgisi yoktur. Teknik olarak anlatırsak...
Bir şebeke hattında sadece senin cihazın değil, apartmanda olan çoğu cihaz parazit üretir.
Bu parazitler ya topraktan, ya da nötr hattından senin PC ye bulaşabilir.
Hatta şunu da önemle belirteyim..
Yüksek tazeleme hızı olan monitörler (144Hz ve yukarısı) hem kendileri parazit üretir, hem de şebekeden gelebilecek parazitlere karşı hassastırlar. Hatta bu tip monitörlerin PC bağlantı kabloları bile döngüye sebep olabilir.

(Toprağı bantlaman toprak döngüsü olayını nispeten anlatıyor.)
Ancak aynı etkileşim nötr hattından da oluyorsa tespiti hem zor hem de pahalıdır.
Eğer teknik eleman olsaydın ve monitörün 12V DC ile çalışıyor olsaydı, yap trafolu bir 12V regüleli adaptör bak sonuca derdim.
 
D şıkkı hiçbirisi :p
Statik elektriğin bu olayla hiçbir ilgisi yoktur. Teknik olarak anlatırsak...
Bir şebeke hattında sadece senin cihazın değil, apartmanda olan çoğu cihaz parazit üretir.
Bu parazitler ya topraktan, ya da nötr hattından senin PC ye bulaşabilir.
Hatta şunu da önemle belirteyim..
Yüksek tazeleme hızı olan monitörler (144Hz ve yukarısı) hem kendileri parazit üretir, hem de şebekeden gelebilecek parazitlere karşı hassastırlar. Hatta bu tip monitörlerin PC bağlantı kabloları bile döngüye sebep olabilir.

(Toprağı bantlaman toprak döngüsü olayını nispeten anlatıyor.)
Ancak aynı etkileşim nötr hattından da oluyorsa tespiti hem zor hem de pahalıdır.
Eğer teknik eleman olsaydın ve monitörün 12V DC ile çalışıyor olsaydı, yap trafolu bir 12V regüleli adaptör bak sonuca derdim.
Hocam cidden 2-3 aydır şu sorunla uğraşıyorum elektirikcilerin zaten coğu 0 teknik anlatsam anlamıyor iş başa düştü ben birşey denedim topraklamayı söktüm ve çok iyi oldu nötrde de değiniz gibi sıkıntı var büyük ihtimalle kasaya topraklama yapsam sadece böyle kullansam sorun olur mu
 
Hocam kusura bakmayın çok fazla teknik bilgim yok topraklamayı hangi kabloyla yapmalıyım?
0.75mm kare kablonun her ikisinin de uçlarını açıp kıvırdıktan sonra. en kısa yoldan bağımsız toprak hattına sıkıca bağla. Diğer ucu PC nin güç kaynağına yakın bir civataya sıkıca bağlanmalıdır.

Uzunluk fazla olursa faydası olmaz. En fazla 1-2 metre kadar olsun. Çünkü bu kablo teknik olarak anten gibi de davranabilir.
İdeal olan kalorifer tesisatıdır. Ama metal borulu olmalıdır.
NOT:
Kasaya topraklama yapar da nispeten iyi netice alırsan sorun olmaz.
 
0.75mm kare kablonun her ikisinin de uçlarını açıp kıvırdıktan sonra. en kısa yoldan bağımsız toprak hattına sıkıca bağla. Diğer ucu PC nin güç kaynağına yakın bir civataya sıkıca bağlanmalıdır.

Uzunluk fazla olursa faydası olmaz. En fazla 1-2 metre kadar olsun. Çünkü bu kablo teknik olarak anten gibi de davranabilir.
İdeal olan kalorifer tesisatıdır. Ama metal borulu olmalıdır.
NOT:
Kasaya topraklama yapar da nispeten iyi netice alırsan sorun olmaz.
Hocam multimetre ile voltaj ölçtüğümde voltaj hiç sabit değil hep oynuyor 220 altına çok nadir düşüyor ama 220-230 arası çok oynuyor hiç sabit değil azalıyor veya çoğalıyor sabit değil nötr hattında da sorun olduğunu kanıtlar mı
 
Hocam multimetre ile voltaj ölçtüğümde voltaj hiç sabit değil hep oynuyor 220 altına çok nadir düşüyor ama 220-230 arası çok oynuyor hiç sabit değil azalıyor veya çoğalıyor sabit değil nötr hattında da sorun olduğunu kanıtlar mı
Bu tür voltaj dalgalanmaları genellikle harmonik etkiler ve parazitler yüzünden olmaktadır.
Ancak ölçümü ve nereden kaynaklandığını tespit etmek zordur.
Zor olmasından ziyade kullanılan ölçüm aletleri oldukça pahalıdır.
 
Bu tür voltaj dalgalanmaları genellikle harmonik etkiler ve parazitler yüzünden olmaktadır.
Ancak ölçümü ve nereden kaynaklandığını tespit etmek zordur.
Zor olmasından ziyade kullanılan ölçüm aletleri oldukça pahalıdır.
Hocam bugün elektirikci çağırıp topraklama ve nötr hattına baktıracağım ne söylemem gerekir nerelere bakmasını söylemeliyim
 
Hocam bugün elektirikci çağırıp topraklama ve nötr hattına baktıracağım ne söylemem gerekir nerelere bakmasını söylemeliyim
Elektrikçi bilgili değilse zaten anlamayacaktır.
Ancak şunu söyle.
Voltaj dalgalanmasının yoğun olduğu saatlerde bina girişinde ana panoda ölçümler yapsın.
Bu ölçümleri rapor halinde verebilsin.
Sonra evinden ölçüm yapsın.
Ölçümler faz-nötr ve toprak arası ölçümler olmalıdır.
Özellikle NÖTR-TOPRAK arası ölçümleri hassas yapmalıdır. Eğer bu ölçümde de voltaj dalgalanmaları 0.1V gibi seviyelerde dahi görülüyorsa nötr toprak arası incelenmelidir.
Ana panodaki ölçümler nötr-toprak barası referans alınarak yapılır. Ancak işletme topraklaması nedeniyle bu iki hat ana panoda birleştirilmiş olabilir. Bu durum normaldir.
Bu köprülemeyi kaldırıp ta ölçüm yaptığında nötr-toprak arası voltaj dalgalanması ve özellikle biraz daha fazla voltaj görülüyorsa bu durum binayı ilgilendirmez. Doğrudan elektrik idaresini ilgilendirir ve mahalle trafosu ile sizin bina arasındaki hattın kalitesi hakkında bilgi verir.
Eğer elektrikçinin elinde elektrik kalitesini ölçebilen küçük çapta ölçü aletleri bulunuyorsa en azından bir referans teşkil edebilir. Gerçek ölçümler spectrum analyzer adlı ölçüm aletleri ile yapılır ki bu gibi aletleri pek bilen yoktur.
 