klıma devre dışı oluyor.

alakel

Üye
Katılım
25 May 2015
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
47
12000 btu demırdöküm klıma 5 dk çalışıyor sonra duruyor iç fan çalışıyor.kapasıtör deyıştı.gene aynı iç boru sensörü deyıştı .sonoç aynı yardımlarınızı beklıyorum.saygılar
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Duran nedir ? Kompresör mü ? Değişen kapasitör neyin kapasitörü ? fan mı ? kompresör mü?

Gaz cinsiniz ve emiş basıncınız ( kompresör çalışırken ve çalışmadan önce durağan halde ) nedir?
 
duran kompresör. komresörün kapasıtörü.gazf22 5 bar da
 
gaz basıncı 4 bar 4.5 bar idealdir. Sizinki 5 bar idare eder.

şunu deneyiniz kompresor durduğunda kompresore enerji geliyorsa sorun kompresor içinde termik açıyor olabilir. Bu durumda aynı zamanda kpndenser fan mptoruda çalışır. Mümkünse bir olçu aleti ile de kompresore enerji gelip gelmediğini takip ediniz.

ikinci durum kompresor gerçekten duruyordur. Durma nedeni elektroniksel yani kartla alakalı olabilir. Bu durumda yine olçu aleti ile kompresore gelen voltajının keaildiğini fozlemleyerek görebilirsiniz.
 
sorun iç ünite boru sensöruymüş çalıştı.durum normal.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,050
Mesajlar
922,863
Kullanıcılar
451,321
Son üye
mehmet emin sözen

Yeni konular

Geri
Üst