Klima İçin Elektrik Tesisatı

ben her odaya klima için 10 amperlik sigorta düşündüm odalardan da tali panoya 4x2.5 kablo ile cekicem ayrı ayrı her klima için tali panodan ana panoya ve ordan da 110m uzaklıktaki trafo panosuna 3x35 lik düşündüm sadece klimaları calıstırcak yorum yaparsanız cok sevinirim

ana pano ve trafo bölgesindeki pano (110m uzklıktaki) pano arasına 3x50+35 ttr kablo kullan derim.
4x2,5 kabloyuda ttr kullan ve en uzak klima ile tali pano arasındaki mesafeyi göz önünde bulundur ,gerilim düşümü açısından.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
hocam faz dağıtımını atlama yükü dağıtırsan sıkıntı yaşamazsın ayrıca odaların büyüklüğü ne kadar m2 olarak klimaların kapasitesi odalara uygun mu o daha önemli kolay hesabı m2 X 500 çıkanı bir üst model klimaya tamamla kayıpları dikkate almak için yani kolay gelsin
 