Klima ısıtma konumunda dış ünite çalışmıyor.

Yorumlar çok değerli, teşekkürler. İlk mesajımda aklıma gelip de sorduğum şey (dış üniteye giden ısıtma modu sinyali) tam olarak bahsettiğiniz iç ortam sensörü ile alakalı olabilir.

Sensör soğuğu hissetmediği için içeriyi sıcak sanıp dış ünitenin açılmasına engel oluyor olabilir.

Peki ama o zaman içeriyi ısıttığını sanıp iç üniteyi de kapatmaz mı? Hani gerekli ısıya ulaştırıp ,mola verip kapaklarını aşağıya eğiyor ya iç ünite normal çalıştığında. Şu an sürekli ısıtmaya çalışıyor ama sıcak hava yok.

Neyse, zaten 10 yıllık cihazda kesin gaz eksikliği vardır. Önce gazı tamamlatayım, sorun devam ederse iç ortam sensörünü bypass edip denerim.

İç ortam sensörünü bypass edebilir miyim test için?
 
Ic unite sensoru by pass edilmez kandirmak icin yerine direnç takmak lazim ama kaclik direnc bilmiyorum markadan markaya degisiklik gosterebiliyor.

Ayrica gaz konusunda duzgun bir ustaya denk gelmezseniz gaz olsa bile para isteyebilir bu durumu suistimal edebilir. O yuzden varsa tanidik bildik birine danisin derim.
 
Teşekkürler, yıllardır tandığımız bir ustayı çağırdım, gazdan olmayabilir diye sensörleri kontrol etti. Sensör ya da kartta arıza var, kartı götürdü bakıcaz artık.

Tekrar teşekkürler.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,864
Mesajlar
930,851
Kullanıcılar
452,726
Son üye
ugur Göktürk

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst