Sistemdeki kaçağın tesbiti için cihaza azot gazı basılır. genelde 8-10 bar .. tesbit edilemez ise daha yüksek basınçlara çıkılır. ( cihazın emniyet değerlerine kadar ) azot basıldıktan sonra ilk başta en olası noktalar bunlar iç ve dış ünite birleşim noktalarıdır köpükle kaçak kontrolü yapılır. bulunamazsa iç ve dış ünitenin sökülmesi ve boruların kontrolü gereklidir.
Not : Kaçak olan cihazda kaçak noktasında yağlanma görülmesi olağandır. Cihazın borularında yağlanma ve tozla karışık bir kirlilik varsa bilinki orada sistemden kaçak oluşmuştur kaçak ararken oraya yönelinmesi kaçağın tesbitinde kolaylık sağlar.
Kaçak tesbit edildikten sonra cihaz mutlaka ama mutlaka vakum yapılmalıdır. Öyle 3-5 dakka da değil split için ortalama 2 saat civarı yapılmalıdır. Firmadan firmaya bu vakum süreleri değişir ama ortalama değerdir. Zaman değerli olduğu için bir çok servis bu kısmı kısa geçiyor.
Kolay gelsin .. iyi çalışmalar..