tesekkur ederim yarin deneyeceğim dediginiz şekilde.Merhaba,
Klimanın besleme hattında yüksek güç tüketen başka bir cihaz var mı?
Eğer var ise bu devredeyken klima da devreye girerse voltajı düşürür.
Sigorta kutusundan klimaya tek hat çekilmesi en doğrusu.
klima etiketinde 220-240v olarak yazıyor. 200 volt ta calismasi motoru bu sekilde etkilermi. motorun sargilarinda bir sorun olma ihtimali varmıdır yada mekaniğindeVoltaj dusumu hattın genelinde ise regulator taktirmaniz yararınıza olur.
Evinizdeki şebeke trifaze ise eşit yuk dağılımı varmi buna bakmak lazim. Bu durumda etkiler.
Sizin sorununuz baska yerde sanırsam. On off Kompresörler kalkışta yüksek akim çeker. Voltajin düşmesi Normal. Asıl önemli nokta kompresör neden duruyor. Dis fan devrede mi. Cihazda gaz varmı. Kompresör çalıştıktan sonra anormal sesler çıkarıyor mu. Kompresör sıkışık olabilir. Voltajdan yaptığını sanmıyorum şahsen18 btu airfel klima kompresoru devreye girdiğinde voltaji 200 e düşüyor ve kompresor sarsintili bir.sekilde 1 dk calismadan sonra duruyor. çözüm hakkinda fikri olan varmidir ustalar.