Klima dış ünite duruyor

tolgatx

Üye
Katılım
27 Tem 2013
Mesajlar
44
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar..
Klima dış ünite 10-15 dk çalışdıkdan sonra duruyor.fakat iç ünite çalışmaya devam ediyor.tahminim gaz içerisinde eksik olduğundan veya iç ünite boru sensörü arızalı diye düşünüyorum. Arıza ile ilgili çok iyi bilgi veremeycem telefondan annadığım kadar size iletmek istedim. Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler.





KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Gazı fazla olup motor sıkışıyor olabilir
Üç yollu vana tam açmıyor basınç yükseltiyor olabilir
Voltaj 190 voltun altına düşüyor olabilir
Kart arızası de-frost a giriyor olabilir
Görmek lazım
 
hocam aynı arıza bendede meydana geldi lg beko d7705 belli süre çalışıp dış ünite devreden çıkıyor bunların kronik arızası kondansatör diye biliyorum. Farklı arıza bilgisi olan varsa yazarsa seviniriz.
 
Kompresör ısınıyor duruyordur kompresör arızalı olabilir 15 içerisinde iç ünite soğutuyorsa gazla alakalı değildir. Devreden çıkınca Elektrik te dalgalanma oluyor mu?
 
Klima neden durur,

Gazı eksik ise aşırı ısınır durur
Voltaj düşük ise ısınır durur
Sensoru arızalı ise sicakligi yanlış gorur durur
Kompr3sor üzerindeki termik arızalı ise durur
Kondenser kirli ise ısıyı atamaz termik açar durur

Bu olasılıklar arttırılabilir. Aklıma ilk gelenler bunlar.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,838
Mesajlar
930,669
Kullanıcılar
452,673
Son üye
loran laran

Yeni konular

Geri
Üst