klimada E7 Hatasını Çözemiyoruz

burk86

Üye
Katılım
25 Kas 2016
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
38
Airfel Salon Tipi Klimi (monofoze) rezistanslı 24000 btu
Arkadaşım kullanıyordu ordan söküp klimacı benim eve taktı gazını kaçırdık tekrar doldurdu

şimdi herşey normal ama benim evde çalışırken özellikle soğukların çok olduğu dönemde
1 saatte 6 kere e7 hatası verip duruyor kumanda ile power e basıp tekrar açıyoruz ısıtıyor
İnternette E7 Elektronik kart/Dış ünite Arızası yazıyor

1 Usta kabloları değişti vs tekrar E7 verdi
Ustayı değiştim

Diğer usta Kumandanın orjinali olsun dedi orjinalini aldım sonuç yine E7

Yine başka usta çağırdım bayağı mehur bi adam o da dış ünite sensörü arızalanmış dedi
Sensörü değiştik Orjinali ile ama sonuç yine aynı E7

düşünüyorum tekrar gaz koyarken (R22) 2200 gr olması gerekiyordu basınç ölçen usta 2600 gr koydu dediki anca doldu bu klima gazını çok koyduğundan olabilirmi yada neden Olabilir Yardımcı Olabilirmisiniz.
 
merhabalar. aynı sorunu bunun trifaze olanı için yaşadım. iç ünite ile dış ünite arasındaki kablo su temasından dolayı patlamış , yüke geçtiğinde e7 veriyordu. o ana kadar dış ünite sensörü, gaz değişimi , kart temizliği vs her şeyi yapmıştım. siz kabloyu değiştirdiler dediniz fakat tekrar kontrol ettirin. birde kartına bakın bakalım göze çarpan bir anormallik varmı . kolaygelsin...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,598
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst