klimalar yüzünden konpanzasyon kapasitif yazıyor


Klimaların beslendiği TMŞ'lerden başka yükler de beslenmiş olabilir mi? UPS gibi

moner69'da sormuş. Kapasitifi sayaçtan mı takip ettiniz röleden mi?
Röla akım trafoları sırası ile gerilim beslemesi sırası ters olursa bazen röleden görünenler yanlış olabilir. Bir kontrol edin.
 
kapasitif olduğunu sayaç ekranından takip ettim
 
TMŞ sadece klimalara ait tüm sistemin ayrı sigortaları var
 
role devreye kondansator almadan kapasitif ( --I I- )işareti çıkıyorsa durum farklı, yok eğer devreye kondansator alıpta sonra kapasıtıf işareti çıkıyorsa o zaman farklı bir sonuç çıkar
 
sayın rahminizam

10 adet 3 fazlı klimadan bahsediyorsunuz, bütün klimalar tek bi şalterden besleniyorsa sisteme harmonik reaktör bağlayarak hem sistemdeki harmonikleri yok edersiniz hem de kapasitif sorununuzu çözebilirsiniz diye düşünüyorum...
 
sistem kapasitife düştüğüne göre ilk önce hangi fazda kaç klima var onu bi belirlemek lazım .akımtrafosunun bulunduğu fazdan yük çekilmiyor olabilir.diğer fazlardan ise yük çekilirse yani fazlar dengesiz olduğunda akım trafosusadece bulunduğu faza göre roleye akım vereceğinden kapasitiflik yazabilir .

bence enkısa zamanda rolenizi üç fazlı yapın .birde sisteminiz üzerinde ups varmı çünkü ups te kapasitif yapabiliyor ..
 
sayın volcanoos
Çok teşekkür ederim.yanlız sizce reaktörün değeri ne olmalı bunu nasıl hesaplayabiliriz.

iyiki varsınız hayat paylaştıkça daha güzel oluyor.sağolun....
 
Sn. zefiran

* Klimalar dışında sistemde problem olmadığını söylüyor. Klimaların da zaten üç fazlı olduğunu belirtmiş. Faz- faz ile alakalı bir durumu yok şu aşamada.
 
reaktör değerini klimaların gücüne göre hesaplayacaksın, forumda kataloglar bölümünde Siemens katalogunda mevcut sanırım...
 
ben cevaplarda goremedim....klımalar devreye girdikten sonra kondansator almadan mı kapastif yazıyor? bu konu açıklanmamış yoksa ben mı kaçırdım
 