klimalar yüzünden konpanzasyon kapasitif yazıyor

sayaç faz sırası doğru bağlanmış mı?sayaç endüktifi kapasitife,kapasitifi endüktife yazıyor olabilir mi?
analiziniz doğruysa reaktör kabul edebilen röleler var onunla deneyin
 
böyle bir problemle bende karşılaştım , röle ile ilgili bir sıkıntı yok zannımca klima sistemlerinin devreye ilginç bir şekilde etkisi var. daha hala çözemedim fakat düşüncem kondansatör ayarlarında değişiklik yapıcam , yaz dönemi sonuna kadar , sonra tekrar kış dönemi , yükle alakalı bişiy diye tahmin ediyorum , daha fazla yük çekildiğinden harmonik sapmalar meydana geliyor.
 
arkadaşım klimanın kapasitif olacagını zannetmiyorum klimada soğutmak için zaten bir motor var oda trifazedir ayrıyaten soüutmacı olduğum için ve sana şunu söyleyeyim klimalar devreye girdiğinde kapasitif yazıyorsa dengesiz kondansatör dağılımı yapılmış ise ve rölede kendine uygun değerdeki kondansatörü çeker kondan satörde buna uygun değilse fazla ise kapasitif bundan olur kondansatör dağılımını iyi yap derim
 
rolenızın ayarlarını mutlaka kontrol edın
sıstemde mahalinde kompanzasyon olma ihtimalide var eger kompanzasyon panosu devre dısı iken kağasıtıf sorunu varsa sıstemde mahalınde kompanzasyon yapılmıs bır nokta yada noktalar olabılır

kondansatorlerın degerlerı kapasıte sıgortaları akım trafosu baglantıları hepsı ayrı ayrı kontrol edılmeli hıc ummadıgınız bır nokta bu soruna sebeb olabılır
en onemli nokta su klimalar montaj edıldıgı andan ıtıbarenmi bu soruna maruzsunuz???

eger yanıt hayır ise cemberı bırazdaha genısletmek gerekıyor
kolay gelsın

bırde rolenızın verdıgı hata alarmlarını degerlendırmenızde fayda var
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadaş olayı nasıl çözmüş diye tüm mesajları okudum ama açıklamamış nasıl çözdüğünü...
Klimalar endüktif yük getirir kapasitif değil. kondansatörleri tamamen kapattığım halde yinede Klimalar çalışınca kapasitif yük var olmasının teknik izhahı (çözümü) açıklanmamış...
 
arkadaşım sisteminizde doğru kondansatör seçmek için mevcut rölenizin VAR hanesine gelip reaktif güçleri okuyacaksın.burada kihtiyaç olan en küçük kondansatörü belirlemiş olursun.birde gereğinden fazla büyük kondansatör seçersen kapasitif oran yükselir.şunuda unutma mutlaka rölene otomatik tarama yaptırmalısın.
not:rölenin var hanesinde ki değerleri bildirirsen kondansatör seçiminde yardımcı olurum.
kolay gelsin
 

güç analizörü bağlamana gerek yok,kael varkombi 18 tak,hangi fazda eksiğin hangisinde fazlan var gör,aynı zamanda röle olarak çatır çatır kullan.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…