Elektrik tesisat projelerinde zayıf akım ve kuvvetli akım kolon şemaları bulunur.Kuvvetli akımda enerji dağıtım şirketinden(örneğin BEDAŞ) gelen enerji kofrene ordan anatablona ordanda kat tablolarına dağılır.Mesela 4katlı 2şer daireden toplamda 8panon bir ortak panon ve bir asansör panon var diyelim.Kolon şemasını açtığında her bir kat panonun ve diğer panoların altında kurulu güçleri ve talep güçleri yazar.Bu panolardan anapanoya giden hatta ise kullanacağın kablo kesitin ve bu kablonun kesitini görebilirsin.Daha sonra alttaki sayaçlardan Her bir panonun bağlı olduğu kaçak akım rölesinin değerini ve sigortasının değerini okuyabiliriz.Sayaçtan sonra BEDAŞtan aldığın yani anakalon hattının uzunluğu ve kesitini görebilirsin.Genellikle villa ve 2katlı küçük evlerde 4x16anakolon hattı 4x6 kolon hattı yeterli olur.Kolon şeması senin tüm panolarındaki kablo kesitlerini, sayaç tiplerini, uzunluklarını,sigorta değerlerini panoların hangi katlarda olacağını belirten özet bir tablodur.Zayıf akımdada mesela rg6 tv kablosu hangi katlara gidecek cat6 data kablosu hangi katlarda olucak gibi.Aslında çizimi de okumasıda çok kolaydır.Anlamadığın bir yer olursa dmden yazıp görsel paylaşabilirsin.