Komanze

ATECH

Üye
Katılım
30 Eyl 2008
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
40
Panoda 8 grup var kompanze sigortalarıda iki gruba ayrılmış ve dolayısı ile bir gruba giden fazlar ve dağılımı sigortalara diğer gruba giden fazlar ve dağılımı panoyu yapan arkadaş bir hata yapmış yani kompanze sigortasını besleyen sigortaya altı uç çıkmış burada bir hata yapmış aynı iki uçları aynı fazlara bağlamış dolayısı ile kompanzeye aynı fazlardan dağılmış.bu durumda pano tek fazımı kompanze etmiş olacaktır ve aktif tüketimi etkilermi
 
kompanze sigortasına giden 3 fazın ikisi er fazından beslenmiş dolayısı yanlış kompanze yapılmş bu sorun aktif tüketimi ne kadar etkiler
 
Yapılan yanlışlığın,aktif tüketimle ilgisi yoktur.
 
Diyorsunuz ki kondansatörler üç fazdan (R-S-T) değil de iki fazdan (R-R-T) beslenmiş. Bu durumda kondansatörler tam güçlerinde çalışmazlar. Uygun kompanzasyon yapılamaz. Sayacın mekanik/elektronik olması, akım trafolarının sayısı sonucu etkiler.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,256
Mesajlar
934,834
Kullanıcılar
453,494
Son üye
Osama Elnayad

Yeni konular

Geri
Üst