Jenaratör yeterli güçte değilse ve otomatik marşlı değilse evin elektriğine entegre etmenin pek bir faydası olmayacaktır.Gücü düşükse Elektrik kesilmeden önce devrede olması muhtemel olan ütü, çamaşır makinesi gibi makineleri çalıştırmaya zorlanacaktır.
Nötr hattını kesmek için sistem bir fazlı ise 2 kutuplu, 3 fazlı ise 4 kutuplu pako şalter kullanılabilir.(Maliyet açısından en eygun çözüm budur)
telsiz kardeşim özelden cevaplayamıyorum henüz yeteri kadar mesaja ulaşamamışım. Buradan cevaplayayım.
Evet kombi balkondaydı ve jeneratör de balkondaydı ancak jeneratör balkonun diğer ucunda ve egzosundan çıkan dumanda gözle bile görülmüyordu yani sadece sıcak hava gibiydi kirli değildi. Tabi yine de bu dediğinizi dikkate alacağımi teşekkür ederim.
Jenaratör yeterli güçte değilse ve otomatik marşlı değilse evin elektriğine entegre etmenin pek bir faydası olmayacaktır.Gücü düşükse Elektrik kesilmeden önce devrede olması muhtemel olan ütü, çamaşır makinesi gibi makineleri çalıştırmaya zorlanacaktır.
Nötr hattını kesmek için sistem bir fazlı ise 2 kutuplu, 3 fazlı ise 4 kutuplu pako şalter kullanılabilir.(Maliyet açısından en eygun çözüm budur)
Kardeş az çok anlarım elektirikten ama elektirikçi olmadığım için terimleri veya sektörel tabirlerinizi tam anlayamıyorum o nedenle mümkün olduğunca terim kullanmadan yazarsanız bizi sevindirirsiniz. Şimdi ben anladığımı yazayım.
Biz jeneratörü, dairenin elektirik saatinin üzerindeki şarteli indirdikten sonra, daire içindeki herhangi bir prize, jeneratörden gelen fişi takmak suretiyle çalıştırıyoruz.
Şimdi ben sizin söylediğinizden anladığmı yazayım, Binadan dairemize gelen bir toprak bir faz ve bir nötr var. Biz şalteri indirmekle sadece fazı kesmiş oluyoruz. Bu durumda yukarıda yazmış olduğum şekilde jeneratörü bağlayıp kullandığımızda şebeke nötrünü kullanmış oluyoruz. Siz de diyorsunuz ki şebeke nötrünü de şartelden elektiriği kestiğiniz gibi herhangi bir aç kapa anahtarla kesin ve kestikten sonra jeneratörü bağlayıp çalıştırın. Bu durumda şebeke nötrünü değil jeneratörün nötrünü kullanmış olacaksınız ve şebeke nötrüyle çakışmayacak ve kombi gibi hassas cihazlarda sorun olmayacak. ? Doğru anlamış mıyım?
Kardeş az çok anlarım elektirikten ama elektirikçi olmadığım için terimleri veya sektörel tabirlerinizi tam anlayamıyorum o nedenle mümkün olduğunca terim kullanmadan yazarsanız bizi sevindirirsiniz. Şimdi ben anladığımı yazayım.
Biz jeneratörü, dairenin elektirik saatinin üzerindeki şarteli indirdikten sonra, daire içindeki herhangi bir prize, jeneratörden gelen fişi takmak suretiyle çalıştırıyoruz.
Şimdi ben sizin söylediğinizden anladığmı yazayım, Binadan dairemize gelen bir toprak bir faz ve bir nötr var. Biz şalteri indirmekle sadece fazı kesmiş oluyoruz. Bu durumda yukarıda yazmış olduğum şekilde jeneratörü bağlayıp kullandığımızda şebeke nötrünü kullanmış oluyoruz. Siz de diyorsunuz ki şebeke nötrünü de şartelden elektiriği kestiğiniz gibi herhangi bir aç kapa anahtarla kesin ve kestikten sonra jeneratörü bağlayıp çalıştırın. Bu durumda şebeke nötrünü değil jeneratörün nötrünü kullanmış olacaksınız ve şebeke nötrüyle çakışmayacak ve kombi gibi hassas cihazlarda sorun olmayacak. ? Doğru anlamış mıyım?
Yaptığınız uygulamanın bir sakıncası daha var eğer sadece evdeki sigortaları indirip fişi takarsanız faz ve nötrün yeri ters gelirse şebeke nötürüne faz verebilirsiniz yanlışlıkla buda jeneratörünüzün yanmasına neden olur yada şebeke arızalarına
Doğru anlamışsınız.Jeneratörü devreye almadan önce de,kombi dışındaki tüm cihazları devreden çıkarmanız gerekir.Aksi takdirde daha büyük güçlü jeneratör almanız gerekir.Bu tesisatı düzenli
ve tehlkesiz çalıştırmak istiyor iseniz,nizami bir transfer sistemi yapmanızda yarar var.
Verdiğiniz faydalı bilgiler için çok teşekkür ederim. Şebeke nötrünü keserek deneyeceğim umarım sorunu bu şekilde halledebilriz.
Şimdi bir iki şey daha soracağım sabrınıza güverenerek. Benim evimde sarı-yeşil(toprak), mavi(faz), kahverengi (nötr) var. Bazı dairelerde elektiriğin yani fazın kahverengi kabloda olduğunu, nötrün mavi kabloda olduğunu görüyorum. Bunun doğrusu nedir? Benim bildiğim kontrol kalemiyle dokunduğumuzda kalemin lambasını yakan (bendeki gibi) mavi kablo fazdır, diğeri ise(kahverengi) nötrdür, doğrusu bu değil mi?
Bir de bir arkadaşın evinde toprak hattı hiç yok. Binanın toprak hattı da yok dairedeki prizlerde de toprak kablosu yok. Buraya jeneratör bağlarken nasıl topraklama yapmalıyız? Jeneratörün üzerindeki toprak çıkışını, binanın betonuna monteli cam korkuluk demirlerine bağlasak topraklamış olur muyum? Topraklamassam ne gibi zararı olabilir? Veya toprağı nötrle birleştiren elektirikçiler var yaptıkları bu uygulama ile topraklama sağlanmış oluyor mu?
Verdiğiniz faydalı bilgiler için çok teşekkür ederim. Şebeke nötrünü keserek deneyeceğim umarım sorunu bu şekilde halledebilriz.
Şimdi bir iki şey daha soracağım sabrınıza güverenerek. Benim evimde sarı-yeşil(toprak), mavi(faz), kahverengi (nötr) var. Bazı dairelerde elektiriğin yani fazın kahverengi kabloda olduğunu, nötrün mavi kabloda olduğunu görüyorum. Bunun doğrusu nedir? Benim bildiğim kontrol kalemiyle dokunduğumuzda kalemin lambasını yakan (bendeki gibi) mavi kablo fazdır, diğeri ise(kahverengi) nötrdür, doğrusu bu değil mi?
Bir de bir arkadaşın evinde toprak hattı hiç yok. Binanın toprak hattı da yok dairedeki prizlerde de toprak kablosu yok. Buraya jeneratör bağlarken nasıl topraklama yapmalıyız? Jeneratörün üzerindeki toprak çıkışını, binanın betonuna monteli cam korkuluk demirlerine bağlasak topraklamış olur muyum? Topraklamassam ne gibi zararı olabilir? Veya toprağı nötrle birleştiren elektirikçiler var yaptıkları bu uygulama ile topraklama sağlanmış oluyor mu?
Kombiyi çalıştırmayan hata verdiren jeneratör invertörlü idi ancak bendeki değil. Benim jeneratörüm dijital olmayan kombiyi çalıştırıyor ancak diğer dairedeki dijital kombiye bağlamadım hiç arıza verdirir diye. Bendeki jeneratörün regüled sinüs alternatörlü olup olmadığını nasıl anlayabilirm? Üzerinde bir yerlerde yazar mı?