kompakt şalter düşüyor. kompanzasyon devredışı


Fahri Bey bahsetmiş olduğunuz kompakt akım değerini hesaplayacağımız formül nedir, kVAR çektiği akım değerlerini nasıl elde ediyoruz, kompanzasyon ünitesinin çektiği akım hesabında açıyı ne kabul ediyoruz, biraz kafa karıştırdı bende...
 
Kondansatörler, imalat olarak 1,3 In akıma uygun olarak üretilirler.Bu akımın oluşması !
halinde, şalterin açmaması için, şalter açma
akımınında 1,3 In den küçük olmaması gere-
kir.1,3 uygulaması buradan kaynaklanır.Aynı
mantık, sigortalar içinde geçerlidir.
 

Öncelikle cevap için teşekkür ederim. Ben katsayı kabul yaparak hesap yapmayı sevmiyorum, yanlış anlamayın lütfen. Kondansatörlerin çektiği akımda kVAR'ın 1,44 katsayısı ile çarpılmasında katsayının çıkarımını biliyorum Q=1,73*400*I*sinØ formülünden çıkıyor. Yalnız burada Ø açısı 90°kabul ediliyor diye biliyorum. Kapasitörlerde açı bu şekilde mi ifade ediliyor benim dediğim katsayı 90° çıkarılıyor bu durumu açıkalayabilir misiniz ?
 
Bu katsayı,başka ! katsayıdır.Üretici kataloglarını incelerseniz,ne söylediğimi anlamış olursunuz.1,3 katsayısı,kondansatör imalatı ile ilgili bir katsayıdır ve üretici ( aynı zamanda şartname ) verisidir.Bahsettiğiniz 1,44 le ilgisi yoktur.
 