Kompanzasyon besleme şalteri,kompazasyon akımının asgari 1,3 katı büyük olmadığı sürece,bu tip
problemler hep yaşanabilir.Bu şalterlerin görevi,daha ziyade,bakım esnasında ana devreyi ayırmak ol-duğundan,kompakt şalter yerine ( yine 1,3 katı değerinde ) sigortalı yük ayırıcısı kullanmak ( ekonomik
yönden de uygun olacağı için ) bence en uygun çözümdür.Eğer devrede harmonik var ise,bu akımlar da-
ha yüksek olacağından,kompanzasyon sürekli sorunlu çalışacaktır.
Fahri Bey bahsetmiş olduğunuz kompakt akım değerini hesaplayacağımız formül nedir, kVAR çektiği akım değerlerini nasıl elde ediyoruz, kompanzasyon ünitesinin çektiği akım hesabında açıyı ne kabul ediyoruz, biraz kafa karıştırdı bende...