merhaba daha önce siemens sirius vl 400 le ilgili sorun yaşadım.şalterin akım değr aralığıını,açma kapasite değerini ve hassaiyet değerini şalteri geç açacak şekilde ayarladık fakat yinede düzelmedi.söküp servise göönderdik ve servis bize şalterde her hangi bir sorun olmadığını bildirerek tekrar gönderdi.Yani sonuç olarak anladık ki şalter yükte çabuk açma özelliğine sahip.sizin şalterin kullanım alanına bakarsak harmonikler vekompanzasyonun devreye alma bırakma eyleminden bolayı ani akım dalgalan ması dolaysıyla şalterin duyarlılığında değişme olabileceğibir gerçek.Diğer bir fiziksel etki ise şalter ortam sıcaklığı.Şalter giriş çıkış terminallerinde gözden kaçan gevşeme oabilir.Oluşacak ısı kayııpları şalterin erken açmasına neden olabilir.TAbi kondansatör gruplarının manuel devreye alınıp sağlamlık testide yapmak gerekebilir.son olarak alma bırakma süresini uzatmak uygun olabilir tabii reaktif değer hesaplaması 5-10 gün kontrol altına alınarak..KOLAY GELSİN