şalter seçiminde bir çok faktör olmakla birlikte en önemlisi yük karakteristiğidir. Mesela kompanzasyon sistemlerinde kullanılacak şalterlerin anma akımı genellikle kondansatör akımının 1,4-1,5 katı seçilir. Normal dağıtım şabekelerinde koruma yapacak bir şalterin anma akımı üzerinden geçen akımın çok üzerinde olursa şalter termik açma yapmayabilir.
Örneğin yükünüz 50 A olsun.bu 50 A lik yükü 16 lık bir kablo ile beslemiş olun. ( 16 lık kablonun akım taşıma kapasitesi 61 A dir.). Girişe de 200 A lik bir şalter bağlamış olun.
Bir şekilde yükünüz 200 A e çıksın. bu durumda şalter termik açma yapmaz ve kablonuz ısınmaya başlar.bu ısı ortam sıcaklığına ve kablo izolasyonuna bağlı olarak kabloya zarar verip sistemde yangına bile yol açabilir.Tabi bu durum şalterden sonra herhangi bir koruma elemanının olmadığı durum içindir. sizin sisteminizde sigorta veya termik varsa o cihazlar korumayı yapmış olur. Siz ise boşu boşuna 63 A lik şalter yerine 200 a şalter takarak ekonomik davranmamış olursunuz.