kompanizasyon cezaya düşüyoruz yardım

bı bakayım tesekkur ederim verdiğiniz bilgiler için
 
DEGERLER AKTİF REAKTİF KAPASİTİF
01.10.2014 20324,623 3524,593 828,285
28.10.2014 20436,345 3546,547 828,756
FARK 111,722 21,954 0,471
YUZDE 19,65056 0,421582

BU SEKİLDE Bİ KULLANIMIZ VAR TESİSLE İLGİLİ PLAN PROJE HİÇ BİR VERİ YOK NASIL Bİ KOMPANİZASYON UYGUN OLUR

VAR OLAN KOMPANİZASYON ....
direk tipi 250 lik bir trafo,
6 adet monofaze 4,17kvarlık
4 adet trifaze 10 kvar
1 adet trifaze 5 kvar
1 adet trifaze 2,5kvar
rölemiz cls marka
sistem eylude yuzde 21 ile cezaya düştü 300 tl cvarı ceza ödedim toplam kullanım miktarı 3000 ile 4000 tl arası geliyor yardımlarınızı bekliyorum...
 
birde bu reaktifin bu kadar yukselmesine sebeb ne olabilir
 
oran %19,65 olduğuna göre ceza ödememiş olman gerekir. Cosfi ayarını, kondansatörlerin devrede kalma zamanlarını ve kademedeki güç ayarını yaparsan sorun düzelir.
 
akım trafo oranın nedir?
 
DEGERLER AKTİF REAKTİF KAPASİTİF
01.10.2014 20324,623 3524,593 828,285
28.10.2014 20436,345 3546,547 828,756
FARK 111,722 21,954 0,471
YUZDE 19,65056 0,421582

BU SEKİLDE Bİ KULLANIMIZ VAR TESİSLE İLGİLİ PLAN PROJE HİÇ BİR VERİ YOK NASIL Bİ KOMPANİZASYON UYGUN OLUR

VAR OLAN KOMPANİZASYON ....
direk tipi 250 lik bir trafo,
6 adet monofaze 4,17kvarlık
4 adet trifaze 10 kvar
1 adet trifaze 5 kvar
1 adet trifaze 2,5kvar
rölemiz cls marka
akım trafo oranı ne olmalı ?
 
Rölenin kılavuzu ile alakalı birşey bulamadim . bu CLS hangi markanın rolesi.yada kendi başına bir markami acaba
 

Forum istatistikleri

Konular
129,711
Mesajlar
929,164
Kullanıcılar
452,419
Son üye
EnjAli

Yeni konular

Geri
Üst