Normal şartlarda trafosu olan işletmelerde, trafo kayıplarının neden olduğu yükün parasını alabilmek için sayacın
akım trafosu bağlantısı trafo girişine yani O.G. kısmına yapılır. Belli ki sizde özel bir durum var.
Ama benim anlayamadığım şu: Sayacınızın ve reaktif rölenizin akım trafoları aynı yerde (yani A.G. kısmında) ise siz neden 15 KVAR'lık sabit kondansatör grubu bağladınız?
Sizin verdiğiniz bilgilerin hepsinin doğru olduğunu varsayarsak; fatura açısından bağladığınız sabit kondansatörün hiç bir anlamı yoktur. Yani bağlamasanız da olurdu.