Kompanzasyon şalteri seçilirken neler dikkate alınmalı, güvenlik payı ne olmalı?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Kompanzasyon ana devresi için ,şalter yerine NHsigortalı besleme en uygun uygulamadır. Otomatik sigorta kullanılacak ise,bağlı olduğu noktadaki kısa devre akımına uygun ve C karakteristikli grup otomat
kullanılabilir.Akım değeri olarak,nominal akımın 2,5 katı uygundur.
 
Sigortalı yük kesici nh uygun olur akım kesme kapasitesi 120ka gibi çok yüksek bir değerde olduğu için.
 
arkadaş galiba kompanzenin ana şalterini soruyo siemens kullanıyoz biz gayet sağlıklı ve hassas
 