kompanzasyon panoma Siemens marka şalter kullanacam. 160 A. olacak.
siemensin fiyat listesine baktım 160A. bir çok şalter var. hangisini kullanmam gerektiğini anlayamadım. kompanzasyonda kullanılması gereken şalteri kodu ile birlikte yazarmısınız.
bu forumda bir arkadaş kompanzasyon şalterini 70 kA. kullanmamı söylemişti.
3VL1716-1DD33-0AA0 55 kA. 70 kA. olanı ise 3VL1716-2DD33-0AA0
55k.A'mi 70 kA.'mi kullanacağımı nasıl belirleyecem? panodan panoya değişiyormu? bir hesap yöntemi var mı?
35 ka altında nerde olursa olsun t.m.ş kullanma.kısa devre kesme kapasitesi nekadar yüksekse şalterin dayanımı daha fazla olur.(fiyatındanda belli) uzun ömürlü olur.
55 ka kullansan yeterli olur.
teşekkürler sistem45. bu forumda başka bir sorumda kompanzasyonda "3 vl serisi 70 kA serisi 3 kutuplu t.m.şalter" kullanmamı tavsiye etmişsin. bu sorumda sanırım 160 A.2i göz önünde bulundurarak 55kA. dedin. kaç aampere kadar 55kA. tavsiye ediyorsun? kaç amperin üzeri için 70kA. kullanmamı tavsiye edersin?