kompanzasyon panoma siemens marka şalter kullanacam. 160 A. olacak.
siemensin fiyat listesine baktım 160A. bir çok şalter var. hangisini kullanmam gerektiğini anlayamadım. kompanzasyonda kullanılması gereken şalteri kodu ile birlikte yazarmısınız.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
SENTRON 3 vl 1716 SERİSİNDE AŞAĞIDAKİ 5 ŞALTERİ BULDUM. BUNLARDAN HANGİSİNİ KULLANMAM GEREKİYOR?

3VL1716-2DD33-0AA0
3VL1716-1DD33-0AA0
3VL1716-2DE33-0AA0
3VL1716-2EH43-0AA0
3VL1716-1EH43-0AA0
 
3VL1716-1DD33-0AA0 liste fiyatı 468,00 isk. fiyatı 194,00tl
 
bu forumda bir arkadaş kompanzasyon şalterini 70 kA. kullanmamı söylemişti.
3VL1716-1DD33-0AA0 55 kA. 70 kA. olanı ise 3VL1716-2DD33-0AA0
55k.A'mi 70 kA.'mi kullanacağımı nasıl belirleyecem? panodan panoya değişiyormu? bir hesap yöntemi var mı?
 
35 ka altında nerde olursa olsun t.m.ş kullanma.kısa devre kesme kapasitesi nekadar yüksekse şalterin dayanımı daha fazla olur.(fiyatındanda belli) uzun ömürlü olur.
55 ka kullansan yeterli olur.
 
teşekkürler sistem45. bu forumda başka bir sorumda kompanzasyonda "3 vl serisi 70 kA serisi 3 kutuplu t.m.şalter" kullanmamı tavsiye etmişsin. bu sorumda sanırım 160 A.2i göz önünde bulundurarak 55kA. dedin. kaç aampere kadar 55kA. tavsiye ediyorsun? kaç amperin üzeri için 70kA. kullanmamı tavsiye edersin?
 
250 A kadar 55 ka
315-630 A kadar 70 ka
630 üzeri 100 ka bana göre böyle...

kısa devre kesme kapasitesi ne kadar büyük olursa ,muhtemel kısa devrelerde
şalterin daha güvenli açma yapar.
yük büyüdükçe ,büyütmekte fayda var..
 