Kompanzasyon aktif güç dağılımı

Katılım
24 Eki 2020
Mesajlar
56
Puanları
1
Yaş
26
Kompanzasyon belli periyotlarda reaktif güç ellerinde aktif güç L1 3.2kwatt L2 3.4kwatt L3 3.1kwatt bu şekilde reaktif yükler sınırlar içerisinde ama anlık 1 saat süren durumlarda 1.4 kwatt 3.4 kwatt 4.7 kwatt gibi dengesiz bir güç gösteriyor reaktif değerler oynuyor açık olan UFO televizyon kamera lambalar açılıp kapatılan bir yük yok sorun nerdedir nasıl bir yol izlemek gerekli
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Reaktif endeksin sınırda olmasını yüklerin degişkenliği belirlemez monofaze omik yüklerde reaktif oynamaz sayacınızın aktif enduktif ve kapasitif kisimlarindan bu bilgilere ulaşabilirsiniz.
 
Ufo ısıtıcı, üzerındekı termostat/ısı ayarı nedenıyle, zaman zaman devreden çıkıyor olabilir..
 
Şuan üretim yok sanırım tesiste bu da düşük akım çekilmesinden dolayı akım trafolarıdan akımın düşük geçmesine ve Reaktif güç kontrol rölesinin düzgün çalışmasına engel akım trafolarının en az %1 i kadar akım çekilmeli sistemden ve en düşük kademenizde bu küçük güce göre ayarlı olmalı yoksa sistem düzgün çalışmaz
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…