En doğru takip,sayaçtan yapılandır.Analizör ve rölede çoğu zaman - işareti çıkabilir.Bu,kompanzasyonun ek-
sik çalıştığı anlamına gelmez.Panonuzda yanlış olan birşey var.Genelde bu hata hep yapılıyor.
1- Trifaze gurupları besleyen koruma elemanlarıda trifaze tip olmalıdır.Aksi halde,guruba ait sigortalardan
1 tanesinin atması halinde,röle,eksik kalan o fazı tamamlamak için başka bir gurup devreye alır.Bu durumda-
da diğer iki fazın kapasitesi fazla gelir ve kompanzasyon sabahtan akşama daktilo çalar
Bu,çok tehlike ya-
ratacak bir durumdur ve buna meydan vermemek için,trifaze gurup beslemeleri trifaze olmalıdır,
2-AVM tipi binalar,asgari 1000 kvA trafolu binalarda kompanzasyon panolarıda ana pano yanına yapılmakta-
dır.Bu durumda,kompanzasyon panolarına konan koruma elemanlarının kısadevre akımlarıda ana pano kısa-
devre akımına eşit olmalıdır.1000 kvA misali için konuşursak bu akım 24 kA dir.N otomat tipi sigortaların pi-
yasada bulunan tipleri 10 kA dir.Öyleyse,asgari 25 kA lik TMŞ veya NH sigortalı koruma kullanılmalıdır.
1.maddede bahsettiğimiz tehlike,NH sigortalı uygulamadada mevzubahs olacağından,en uygun uygulama,
kompanzasyon tesislerinde ( 10 kA üstü için tabiki ) TMŞ şalter kullanmaktır.