Aydınlatma ve nöbet kulübesi hariç yük yok demişsiniz nasıl bir tesis anlamadım? Bakım falan mı var?
En büyük hata: Aydınlatma fazına bağlanan tek faz 5kVAr kondansatörü çıkartın. L1 fazının aşırı kapasitife geçmesine neden olan odur (L1:-0,63).
En büyük trifaze kondansatörü 1.kademeye alın.
Tek faz kondansatörlerinizi de her faz'a eşit değerde koyun yani 3 tane 1 kVAr tek faz kondansatörü her faza bir adet olacak şekilde dizin. Hangi faza ihtiyaç varsa röle o faza ait kondansatörü devreye alır. Bir faza 1kVAr diğerine 1,5kVAr diğerine 0,5kVAr gibi bir dağılım yanlıştır, bunu kullanıcı belirlemez röle belirler.Düşük yüklenmede Hassas kompanzasyon yapabilmek için trifazede kademeleriniz küçük monofazede de küçük ve her faza eşit dağıtılmış olmalıdır.
Not: Entes RG3-12C rölede hedef cosfi 1 adettir. cosfi2 generatör çalışma için olup jeneratör yoksa hiç bir anlam ifade etmez(Tavsiyem:Jeneratör çalışma varsa kompanzasyonu devre dışı bırakın.)