Hocam onu unuttum tek faz 3 adet faz faz bağladım 5 Kvar becerememiş olabilirim. Birşeyi yanlış yaptığımı fark ettim. Sabah onuda deneyecem nasip olursa rst değilde manuel saçimden elle kaç girmem gerek. Alttaki resimde de faz faz R-T bağlantı 9 da 4,5 diyor. Buna göre ben röleye elle herbirini kaç girmeliyim.Kompanzasyon sistemlerinde yapılan en sık ve en büyük hata otomatik kompanzasyon sistemine sabit grup bağlamaktır !
Sabit grubun iki adet kullanım yeri vardır;
1)Sabit grup trafo sargılarından doğan endüktif reaktif gücü kompanze etmek için kullanılır ana şalter girişine bağlanır.
2)Sabit yükün Münferit kompanzasyonunda yükle birlikte devreye girip çıkacak şekilde.
Röleye Tek fazlı kondansatör bağlamamakta ısrar ettiğiniz sürece bu sıkıntıyı yaşamaya devam edeceksiniz.
Değer olarak resimdeki 4. bağlantıyı yapınca r-t rölede tek faz seçip değer olarakta 2,25 girmem gerek o zaman yarın nasip olursa onuda deneyecem.Fazlar arası değil. Tek faz bağlantılardan birini yapıp röle yanlış algıladıysa değeri manuel olarak röleye gireceksiniz.
3 grup tek faz bağlantı !
Anlaşılmıştır hocam dediğiniz gibi sabiti de çıkarıp bu kez faz nötr deneyecem. Yarın sistemin tepkisini sizlerle paylaşacağım.Fazlar arası değil tek faz bağlantı diyorum !
R-T fazlar arasıdır !
Tek faz bağlantılar;
R-Nötr (örneğin 10.kademe)
S-Nötr (örneğin 11.kademe)
T-Nötr (örneğin 12.kademe)
2. veya 3. satırdaki bağlantılar.
Not: Sabit grubu sökmeyi kesinlikle unutmayın !
Hocam dün çözüldü. Arızanın kaynaklanma sebebi tesisimizde olan aydınlatma direklerindeki patlak ampüller ve balanslar ,değişince tek faz kondansatöre bile gerek kalmadı hatta sabit kondansatörü bile söktüm. Şu an Ri=%5.5 Rc=%4.5 gayet ideal durumda fakat altta direğe çıkan şalter kapalıyken neden bu kadar yüksekti.Sonuç ?