10.mesajımda bunu size belirtmiştim. Sisteminizde en az 3 grup tekfazlı kondansatör olmasında fayda var. Dengesiz yüklenme her zaman gerçekleşebilir. Sıkıntıyı gidermenize sevindim.
Bu tür sıkıntılar yük değiştikçe sık sık başınıza gelebilir. Onun için tesise reaktörlü kompanzasyon yaptırmanızı öneririm. Reaktörlü kompanzasyon için yardım isterseniz mesaj gönderebilirsiniz.Bu tip kompanzasyonda kondansatör değerleri tesisin durumuna göre ayarlanırsa r oranı %5 şi aşmaz
Estağfirullah her türlü yoruma açık biriyimdir o konuda sıkıntı olamaz. Ancak 2 nöbet kulübesi 1 aydınlatma sistemi olan tesise de tristörlü sistem kurulmaz.Sizin de bildiğiniz üzere Monofaze tercihi dengesiz yüklenmenin önüne geçmek amaçlı hem konvansiyonel hemde tristörlü sistemde kullanılabilir. Ancak tristör seçeneğini değerlendirmeye almanız için yüklerin devreye hızlı girip çıkıyor olması gerekir çünkü konvansiyonel sisteme göre pahalı bir çözümdür. Mühendisin kurduğu sistemin optimum olması için 1)İhtiyacı karşılayabilmeli 2)Ekonomik olmalı. Yani isteneni karşılama/Fiyat dengesi olmalı yoksa heryere tristörlü sistem çözüm olmasına çözümdür ama devreye hızlı girip çıkan yük yok ise optimum çözüm olmaktan çıkar.