kael varkombi 18 regler kullanıyorum kompanzasyonu 3 kademeye bile indirsem aşırı kompanzasyon uyarısı alıyorum.AG den bağlantı 3 adet spor salonu var yaklaşık kurulu güç 60 kW civarında mevcut kademe seçimlerim 0,5-1-2,5-5-5-7,5-10 trifaze R Fazı 2,5 S Fazı 0,5 T fazı 2,5 monofaze şeklinde ne yaptıysam aşırı kompanzasyondan kapasitiften kurtulamadım tavsiyeleriniz neler olur.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
slm lar kondansatörleri kapattığında sistem ne kadar reaktif çekiyor onu bir kontrol et hangi fazlarda ne kadar çekiyor dengesizlik varmı bir kontrol et o değerleri bir paylaş ona göre yardımcı olmaya çalışalım
 
yük dağılımı nasıl bakalım sabit ne kadar ? cos fi nerelerde bunlaara bi bakalım çok düzesizsse küçük yüklerde kademe artırımına gidebiliriz
 
Bence kael varkombi Röle için KAEL den Destek istemeniz en dogrusu...
 
ilk önce her akım trafosu k l uçları rgk ya dogru şekilde baglanmalı k k ya l l ye yanlış olursa sistem reaktif olsa dahi kap görür aşırı komp uyarısı verir yada sistem cap olsa bile reaktif görür devreye kondansatör alır. buda sayactan kap veya reaktif olarak yazar sistemi bu sekilde toparlayamazsın.
 
dinamik kompanzasyon dengeleme cihazı çözüm olabilir bunu bir araştır.
 
sistemde kapasitif yük vardır,şönt reaktör takman gerekir.
 
kael varkombi 18 regler kullanıyorum kompanzasyonu 3 kademeye bile indirsem aşırı kompanzasyon uyarısı alıyorum.AG den bağlantı 3 adet spor salonu var yaklaşık kurulu güç 60 kW civarında mevcut kademe seçimlerim 0,5-1-2,5-5-5-7,5-10 trifaze R Fazı 2,5 S Fazı 0,5 T fazı 2,5 monofaze şeklinde ne yaptıysam aşırı kompanzasyondan kapasitiften kurtulamadım tavsiyeleriniz neler olur.

Dengesiz yüklenmenin olduğu tesislerde yaşanan sorunlardan birisi. Kademe tercihleri yanlış yapılmış. En az 6 kademe monofaze olmalı ve üç faza dağılan monofaze kondansatör güçleri aynı olmalıdır. Siz ölçüm yaptığınızda S fazının cosfi değerini diğer fazlara göre yüksek görüp kondansatör gücünü azalttınız herhalde bu tamamen yanlış çünkü yük değişimine göre kondansatör kademesini röle algılayıp alacak bu nedenle bir faza az diğer faza çok monofaze kondansatör bağlanmaz. 12 kademenin tamamı kullanılarak kademe kondansatör güç değerleri azaltılmış ve bir o kadar hassas kompanzasyon yapılmış olur.
Örnek kademe güçleri;
1.kademe 10kVAr (3faz)
2.kademe 0,5kVAr(1faz-R)
3.kademe 0,5kVar(1faz-S)
4.kademe 0,5kVar(1faz-T)
5.kademe 1kVAr(1faz-R)
6.kademe 1kVAr(1faz-S)
7.kademe 1kVAr(1faz-T)
8.kademe 2,5kVar(3 faz)
9.kademe 2,5kVar(3 faz)
10.kademe 2,5kVAr(3 faz)
11.kademe 5kVAr(3 faz)
12.kademe 10kVAr(3 faz)

Monofaze kondansatör güç değerleri dengesizlik miktarına göre revize edilebilir.
 