Kompanzasyon Ceza Hesaplama

rolem entes rg-8t kontaktörler kondastörler saglam dizilim 1/1/1,5/1,5/2,5/2,5/5/5 burası bir okul bilgileriniz için şimdiden tşkler..

Okullar dengesiz yüklenmenin fazla olduğu yük gruplarından birisidir. Röleniz tek fazdan akım bilgisi alan 8 kademeli ENTES'in eski rölelerinden birisidir bu rölelerle yeni oranları yakalamak,cezaya girmemek hele hele okul banka gibi yerlerde neredeyse imkansızdır. Tavsiyem tek fazlı kondansatör devreye alabilen,3 fazdan akım ilgisi alan ve en az 12 kademeli röle tercih etmeniz ve 6 kademeye monofaze kondansatör koymanız.
 
şu an sistemimde monofaze kondastör yok bu sistemi 12 kademeli role kullandıgımda elimizde olan 2,5 kvar lık trfaze kondanstörleri monofaze olarak sisteme taka bilirmiyiz yoksa monofaze kondastörmü almamız gerekecek..
 
şu an sistemimde monofaze kondastör yok bu sistemi 12 kademeli role kullandıgımda elimizde olan 2,5 kvar lık trfaze kondanstörleri monofaze olarak sisteme taka bilirmiyiz yoksa monofaze kondastörmü almamız gerekecek..

Elinizdeki röle tek akım trafosu üzerinden bağlanan eski bir röle buna zaten tek fazlı kondansatör bağlayamazsınız.
Mevcut trifaze kondansatörleri monofaze olarak kullanabilirsiniz ancak elinizdeki toplam kondansatör gücü ihtiyacı karşılıyor mu bunun tahkik edilmesi lazım. Eski kondansatörlerin kapasite kaybı ve/veya arızalı olma ihtimaline karşı ölçüm yapılması gerekir.
 
bu kondanstörleri yük vermeden boşta nasıl ölçe bilirim kapasite kaybı oldugunu nasıl anlarım ...
 
Kondansatörlerin kontrolünü çalışırken yapmanızı tavsiye ederim. Kondansatöre uygulanan fazlar arası gerilim değerlerini ve faz akımlarını not ediniz. Ne kadarlık bir kapasite kaybına uğradığını aşağıda verdiğim xls tabloya verileri girerek görebilirsiniz. Kondansatörlerin çektiği faz akımlarında (Fazlar arası gerilim eşit ve stabil olduğu halde) fazla farklılık varsa hemen değiştirilmesi gerekir.
 
arkadaşlar çok ugraştım sanırım ayarladım diye düşünüyorum okulumuzun şu an ödenegi olmadıgı için yeni bi masrafa giremedik ama yükleri dengeleyerek sanki cezadan düştük son okumalarım şöle
aktir önce 1890,510
aktif sonra 1910,918
en aktif önce 525,892
en aktif sonra 528,988
ka aktif önce 256,800
ka aktif sonra 259,535
benmi yanlış hesaplıyorum bi zahmet bakarmısınız.. tşkler
 

Okuduğunuz zaman aralığını belirtseydiniz daha güzel olacaktı.Verdiğiniz endekslere göre cezada değilsiniz.

Aktif tüketim 20,4
Endüktif reaktif tüketim 3,09 Oran % 15,14
kapasitif reaktif tüketim 2,73 Oran % 13,38
 
üç fazdan ölçüm cihazı tak düzelir dengesiz yüklerde her zaman tek fazdan ölçüm yapmak yanlıştır..
bol bol ceza ödersin
 
evet haklısın ama şu an okulun ödenegi olmadıgı için mecburen elimizdeki ile yetinecez
 
Kompanzasyon hesabı konusunda detaylı bir bilgiye nereden ulaşabilirim acab ?
 