Kompanzasyon Ceza Hesaplama

Kompanzasyon hesabı konusunda detaylı bir bilgiye nereden ulaşabilirim acab ?

Kontrol kalemi kompanzasyon konu başlığı altındaki konuları okuman oradaki dökümanları incelemen yeterlidir.
 
Okullar dengesiz yüklenmenin fazla olduğu yük gruplarından birisidir. Röleniz tek fazdan akım bilgisi alan 8 kademeli ENTES'in eski rölelerinden birisidir bu rölelerle yeni oranları yakalamak,cezaya girmemek hele hele okul banka gibi yerlerde neredeyse imkansızdır. Tavsiyem tek fazlı kondansatör devreye alabilen,3 fazdan akım ilgisi alan ve en az 12 kademeli röle tercih etmeniz ve 6 kademeye monofaze kondansatör koymanız.
sevgili arkadaşım 12 kademeli röleyi aldık ve takacagız 6 kademeye monofaze kondastör belirtmişsiniz bu kondastörler kaç klw lık kondastör olmalı yardımın için şimdiden tşkler allah razı olsun.
 
sevgili arkadaşım 12 kademeli röleyi aldık ve takacagız 6 kademeye monofaze kondastör belirtmişsiniz bu kondastörler kaç klw lık kondastör olmalı yardımın için şimdiden tşkler allah razı olsun.
Toplamda 20kVAr olarak verdiğiniz kondansatör gücü ihtiyacınızı karşılıyorsa eski rölenizi, 3 fazdan akım bilgisi alan monofaze kondansatör bağlanabilen röle ile değiştirmek şartıyla aşağıdaki dizilimi uygulayabilirsiniz (kondansatörleri mutlaka test edin);
5-2,5-1,5-1,5-1-1 ilk 6 kademe tirifaze
1-1-1-1,5-1,5-1,5 son 6 kademe monofaze şeklinde uygulayabilirsiniz.
 
kondansatör dizilimide yazdıgınız şekildemi olacak mesela no 16 tıya 5 kvar 17 2,5 18 1,5 19 1,5 20 1 21 1 monofazeler 22 1 23 1 24 1 25 1,5 26 1,5 27 1,5 bu şekildemi dizilim
 
kondansatör dizilimide yazdıgınız şekildemi olacak mesela no 16 tıya 5 kvar 17 2,5 18 1,5 19 1,5 20 1 21 1 monofazeler 22 1 23 1 24 1 25 1,5 26 1,5 27 1,5 bu şekildemi dizilim

Entes RG3-12C serisi rölelerde 15 ve 22 numaralı klemenslere 6A Sigorta üzerinden (bir tane de olsa yeterlidir) faz beslemesi yaparız sn. tuncerbey. Kontaktör çıkışları 16-17-18-19-20-21, 23-24-25-26-27-28 dir.
 
Entes RG3-12C serisi rölelerde 15 ve 22 numaralı klemenslere 6A Sigorta üzerinden (bir tane de olsa yeterlidir) faz beslemesi yaparız sn. tuncerbey. Kontaktör çıkışları 16-17-18-19-20-21, 23-24-25-26-27-28 dir.
sevgili genç arkadaşım benim ögrenmek istedigim en büyük kondanstör ü yani 5 klvr olan kondanstörü 16 dan başlayıp devammı edecegiz
 
Yanılmıyorsam okulların kurulu gücü 50 KW dan aşağı olduğu için buralarda endüktif reaktif: %33 kapasitif reaktif: %20 dir. masrafa gerek yok bana göre
 
sevgili genç arkadaşım benim ögrenmek istedigim en büyük kondanstör ü yani 5 klvr olan kondanstörü 16 dan başlayıp devammı edecegiz

En büyük trifaze kondansatörü ilk kademeye (yani 16 numaralı klemense) bağlayın. Diğerleri fark etmez. Ama sıralı bir düzen olması için en büyük trifazeden başlarız, sonra monfazelere geçeriz. Onları da büyükten küçüğe doğru sıralarız.
Rölelerin çalışma mantığında ilk kademe ile fazların akım-gerilim kontrolleri yapıldığı için, en fazla akımı çeken trifaze kondansatörü ilk kademeye bağlarız. Mantık budur sn. tuncerbey.
Eski röleler "baştan al baştan bırak" modunda çalıştığı için ilk kademe en küçük kademe olurdu. Artık yeni nesil röleler kademeleri istediği sıradan alabildiği için ilk kedemeden sonrasının diziliminde karışık dizilim yapılabilir. Ama dediğim gibi kademelerin sıralı olmasını bir düzen içinde olması için yapıyoruz (iyi de oluyor).
 
degerli yorumların için tşkler..

Yanılmıyorsam okulların kurulu gücü 50 KW dan aşağı olduğu için buralarda endüktif reaktif: 3 kapasitif reaktif: dir. masrafa gerek yok bana göre

ama okulumuz ceza yiyor ..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
129,833
Mesajlar
930,579
Kullanıcılar
452,658
Son üye
yılmaz_yılan

Yeni konular

Geri
Üst