Merhaba arkadaşlar.bir okulun kompanzasyonunu yapıyorum.kurulu gücü 243 kw sözleşme gücü 146 idi.daha önce 300/5 akım trafosu varmış. Tedaş cezaya girdiğinde dolayi 250/5 ile değişmesini istemiş.akım trafolarini değiştirdim fakat hala Coş fi değerleri eksi -0.95 gösteriyor. Kullanılan role entes rg3-12c..role hiç bir kondansatoru devreye almıyor.kondansatorleri otomatik tanıtıyorum.akım trafosu oranını 50 yaptım. Kondansator dizilimi 2.5-5-10-10 şeklinde geri kalan 8 idde 10 kvar. hepside 3 fazlAlarm ledi arızası. Oran hatası arıza ledi ve eksik kademe arızası ledi yanıyor. Sizce bu hata neden olabilir.yardımlarınızı bekliyorum