Kompanzasyon da garİp bİr durum

otomoto81

Üye
Katılım
8 Nis 2008
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
40
mrb arkadaşlar. 100 kVA lık bir işetmede kompanzasyon yaptım.fakat çekilen akımlar düşük. işletmede altivar 28 2 adet sürücü var tek faz giriş 3 faz çıkış 4 bir tanesi 4 bir tanesi 8 adet fan motoruna ortam ısısına göre kontrol yapıyor. (işletmenin aydınlatması tasarruflu ampullerle yapılmış).ayrıca 4 adet siviç pozisyonuna göre çalışan motor var.toplam motor güçleri 12 x 1,5= 18 kw. R fazı 0,9 A, S fazı 1,32 A, T fazı 19 A YÜK çekiyor gündüz. entes rg3 12c kullandım. kondansatörleri bağlamadan önce R fazı cos -0,98 S fazı 0,54 T fazı 0,83 civarlarında. kvar menüsüne girip her zaman ki gibi istenen reeaktif güçleri fazlara göre dizilim yaptım. ilk kademeye 10 kvar diğer kademelere tek faz olmak üzere dizilimi yaptım. 50 / 5 3 adet akım trafosu kullandım. sonuç rölede 3 fazda cos Q değeri 1.00 olarak görüldü. fakat sayaçtan değerleri okuduğumda reaktif / aktif oran %29 , kapasitif / aktif oran % 3 . şöyle düşündüm bağladığım akım trafoları cl 0,5 olmayabilir. akım trafolarını değiştirdim. sonuç yine aynı. röleyi kapasitif yönde -0,98 yaptım yarım saatlik takip sonucu reaktif oran % 11 kapasitif oran % 7 civarlarındaydı. 24 saatlik takip sonucu reaktif oran %5 kapasitif oran % 35. röle bozuk olabiilir diye röleyi değiştirrdim sonuç aynı yani röle sağlam. akım trafolarından önce enerji de alınmamış.

Sayaçta acaba bir problem olabir mi?
Motor hız kontrol cihazı olduğu için anlık değişimleri röle algılamıyor mu?
sayaç akım trafosunda bir sorun var mı?
tasarruflu ampuller sistemi etkiler mi?

Atladığım veya düşünemediğim bir şey vasa yardımlarınızı bekliyorum.
 
Arkadasım bu klasik sorunlara benziyor. Bence yukleri gundüzde gece de dengeli olacak sekilde ayarladıktan sonra bak. Sanki monofaz kondansatorleri yanlıs faza bağlamısın gibi.
En kolay basit yol yükleride monofaz kondansatörleride her faza esit dagıt. Eger dengeleyemiyorsan sayactan hangi fazdan endüktif geliyorsa monofaz kondansatorleri o faza gelecek sekilde sistemi kurgula.
 
kibele arkadaşıma katılıyorum.monofaze kondansatörlerin doğru faza bağlı olduğuna dikkat et.
 
hocam büyük güçte bir tesiste küçük güçler çalışınca oluyor bu.Ben 1600 kva trafodan ortalama 350 amper çekiyorum.eskiden 1100-1200 amper çektiğimde ki ara ara 1500 ampere dayanıyordu,şimdiki ceza oranlarının bile altında oranlarım vardı.küçük sistemler daha kararsız oluyor.siz 1500 amper çekerken 30 ampercik bir reaktif güç için röle kılını kıpırdatmıyor.Zaten orana vurunca sayaç ta tınmıyor:)
Ama aynı işi 300 amperde çekerken bu yüzde 10 a tekabul ediyor.Bir de tabii harmonik akımları çok etkiliyor.Koca trafonun harmoniği 400-500 kva güce göre devede kulak kalırken,aynı trafodan 90-100 kva alınca oransal olarak iş değişiyor.
Eğer arkadaşlarımızın dediklerini uyguladıktan sonra durum düzelmiyorsa size kardeş tavsiyesi paralarını geri verip kaçın abi.
aynı dert bizim işi yapan firmada da var.aldıkları para 4000 euroya yakın ,şu ana kadar harcadıkları 7000 euro sadece malzeme parası.Git gel telefon işçilik hariç :)
 
sayın otomoto açiklama yapmışsın ama detaylı bir acıklaman yok R fazı 0,9 A, S fazı 1,32 A, T fazı 19 A YÜK ortamını kompanze etmek hayli güç 100 kva bayağı bir yük 1- 2 -19 amp lik akım lar? kompanzasyonu düşük tutup yerin kompanzasyon daha uygun gibi Bilgilerde eksik...
 
arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim. kondansatör kademelerini rölenin istediği şekilde çektim.

220 V monofaze S fazına 1,67, 0,5 ,0,83 .T fazı ise çok daha küçük istiyordu. bende 1 kvar 400 v trifaze kondansatörü açtım içinde çıkan 3 tüp kondansatörün ikisini bir kademe diğerini de bir kademe olmak üzere taktım röleye tanıttığımda 0,2 kvar diğer kademe 0,4 kvar olarak gördü. t fazının ihtiyacı 0,2 civarındaydı. dolayısıyla bu işlemleri yaptım. R fazına gelince kapasitif yönde -0,98 olduğu için kondansatör takmaya gerek kalmadı. R fazı -0,98 (kapasitif yönde) S fazı 1,00 T fazı 1,00 oldu ilk mesajımda da belirtiğim gibi reaktif oran %29 kapasitif oran %3 civarlarında çıktı 24 saattlik takip.

Arkadaşalar ayrıca 100 kva olayına gelince ileride talep edilecek güçler için trafo gücü büyük seçilmiş...Röle için kullandığım akım trafosu 50 / 5 cl 0,5.

Bana da ilk olarak klasik bir sorun gibi geldi kademe dizilimleri ile alakalı olarak.ama ilk defa bu kadar uğraştım.

Acaba röle ile sayaç arasında uyumsuzluk mu var çok düşük yüklerde mi böyle bir durum ortaya çıktı.???
 
Hocam benim yazımı okumadınız galiba.Hatta oranlara bakın,eğer tesis gece daha az kapasiteyle çalışıyorsa,ya da belli saatlerde çalışmıyorsa o saatlerde endüktifin daha çok olduğunu göreceksiniz.Hatta gerek yok.önümüz haftasonu.Burası pazar günü ya da gecesi çalışmıyorsa,pazartesi günü sayaca baktığınızda göreceksiniz ki endüktif değer korkunç bi şey olmuş.İnşallah yanılıyorumdur.
ama yanılmıyorsam mustafa usta haklıymış dersiniz.
 
Teşekkürler mustafa usta gece ayrı gündüz ayrı takip edeceğim.
 
otomoto81 kardeşim
ENTES RG3-12C serisinde faz sırasını r s t olarak sıralamadığın zaman r fazına bağladığın monofaze kondansatoru s fazında gorerek hafızaya alıyor ve r fazındaki monofaze kondansator ihtiyacında kondansatorü s fazında gordüğünden o kondansatoru almıyor da gidip başka bir kondansatoru alıyor..
Yapman gereken kondansatorleri bağladıktan sonra roleyi test konumuna al , test bittikten sonra kondansator guçlerini kontrol menüsünden senin bağladığın kondansatorleri doğru yerde tanımış mı kontrol et. Role klemensinde L1 olarak gorunen R fazında L2 S fazında gorunuyor mu ?
Eğer değilse role klemensinden L1 ile L2 nini yerini ve k1 l1 ile k2 l2'nin yerlerini değiştir tekrar test yap sonucu karşılaştır...
 
otomoto81 ' Alıntı:
arkadaşlar yorumlarınız için teşekkür ederim. kondansatör kademelerini rölenin istediği şekilde çektim.

220 V monofaze S fazına 1,67, 0,5 ,0,83 .T fazı ise çok daha küçük istiyordu. bende 1 kvar 400 v trifaze kondansatörü açtım içinde çıkan 3 tüp kondansatörün ikisini bir kademe diğerini de bir kademe olmak üzere taktım röleye tanıttığımda 0,2 kvar diğer kademe 0,4 kvar olarak gördü. t fazının ihtiyacı 0,2 civarındaydı. dolayısıyla bu işlemleri yaptım. R fazına gelince kapasitif yönde -0,98 olduğu için kondansatör takmaya gerek kalmadı. R fazı -0,98 (kapasitif yönde) S fazı 1,00 T fazı 1,00 oldu ilk mesajımda da belirtiğim gibi reaktif oran %29 kapasitif oran %3 civarlarında çıktı 24 saattlik takip.

Arkadaşalar ayrıca 100 kva olayına gelince ileride talep edilecek güçler için trafo gücü büyük seçilmiş...Röle için kullandığım akım trafosu 50 / 5 cl 0,5.

Bana da ilk olarak klasik bir sorun gibi geldi kademe dizilimleri ile alakalı olarak.ama ilk defa bu kadar uğraştım.

Acaba röle ile sayaç arasında uyumsuzluk mu var çok düşük yüklerde mi böyle bir durum ortaya çıktı.???
slm otomoto81 eger kondansatör güç dagılımını dogru yaptıgından emin isenben ce birde baglantını kontrol et derim neden mi ? benim basıma geldiği için söylüyorum röle girişine bagladıgın r-s-t fazlarının akım trofo uçlarının sırasını karışltırdıgın zaman da senin dediğin olay meydana geliyor
istersen bir kontrol et derim ben sana
ne de olsa insanız hata yapabilirizzzzzzzz kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
129,903
Mesajlar
931,173
Kullanıcılar
452,789
Son üye
yigitt.m

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst