Arkadaşım 400 kVA trafonun sabit kompanzasyonu için 10 kVAR kondansatör pano girişine yeterlidir. Rölende üç fazlı entes marka röleyse ( rg3- cs12) bir adım daha kaydetmiş olursun. ilk kademe 1, 2 ve 3 nolu kondansatör gruplarını 10, 10, 10 kVAR diğer kondansatör gruplarını 25, 25, 25, 25,..... kVAR seçersen bir adım daha kaydetmiş olursun. Reaktif güç kontrol rölenin cos fi'sinide 1 seçersen bir adım daha ilerlemiş olursun. Kondansatör bloklarının devreye alınma sürelerini de 5 saniye gibi bir değer seçersen bir adım daha kaydetmiş olursun. Geriye 1.8.0 aktif, 5.8.0 endüktif ve 8.8.0 kapasitif değerlerini 3-4 günde bir alıp ilk değerleri arasındaki farktan endüktif/aktif(yüzde 20 den küçük) ve kapasitif/aktif(yüzde15 den küçük) değerlerinin tehlikeli bölgeden uzak kalıp kalmadığının periyodik kontrolu kalır.