Kompanzasyon dengeleme??

agaa

Üye
Katılım
22 Ağu 2009
Mesajlar
63
Puanları
1
Merhabalar,

Şuan şantiye aşamasında olan fabrikamız daki 400 KVa lık trafomuzda bir türlü end. ve kapasitif oranını dengeleyemiyoruz. Normalde Endüktif oranı %23 lerde kapasitif oranı %10-11 ler seviyesinde , kapasitifede sabit kondansatör ekleyip müdahale etmeye çalışıyoruz bu seferde kapasitif artıyor endüktifte de değişen bir şey olmuyor.Nasıl bir çözüm bulabiliriz.
Teşekkürler.
 
Şantiyenizde,kaynak makinası türü ,devreye hızlı girip çıkan alıcıar var ise,kompanzasyon sisteminizi değiştirmediğiniz sürece,etkili bir kompanzasyon yapma şansınız yoktur.
 
Evet aynen öyle zaten sıkıntımazda bu gibi.Kaynak makinası veya vibratörler var bir gün çok yükleniyorlar bir gün az veya bir faza cok yükleniliyor...

Üstad Kompanzasyon sistemini değiştirmekten kasıt nedir acaba?Çünkü zaten bizim trafomuz daha 3-4 aylık olduğu için kompanzasyon sistemimizde yeni.Başka ne gibi bir değişiklik yapabiliriz ?
 
Merhabalar

Kompanzasyon kondansatör giriş çıkış zamanlarını ayarlamak lazım. Kapasitif %10 civarlarında olduğuna göre sanırım bu zamanlar biraz uzun olabilir. Çalışma altında biraz gözlemleyin. Fazlar arası dengelere bakın ve cos.fi hangi seviyelerde kalıyor. Değişimde sistem gir çık yapabiliyor mu bakın. Sonra değerlendirmek daha kolay olur.

iyi çalışmalar
 
Tristör kontrollu,Alron türü veya SVC kontrollu tip sistemler ( mevcut sisteminize ilave ) kurmanız gerekir.Forumumuzda,bu konu ile ilgili bilgiler mevcuttur.Firmalarla temas kurarsanız,size yardımcı olurlar.
 
syn fahri yetişin dediği gibi tristörlü kompanzasyon kurman gerekli yoksa biraz zor çıkarsın işin içinden
 
Arkadaşım 400 kVA trafonun sabit kompanzasyonu için 10 kVAR kondansatör pano girişine yeterlidir. Rölende üç fazlı entes marka röleyse ( rg3- cs12) bir adım daha kaydetmiş olursun. ilk kademe 1, 2 ve 3 nolu kondansatör gruplarını 10, 10, 10 kVAR diğer kondansatör gruplarını 25, 25, 25, 25,..... kVAR seçersen bir adım daha kaydetmiş olursun. Reaktif güç kontrol rölenin cos fi'sinide 1 seçersen bir adım daha ilerlemiş olursun. Kondansatör bloklarının devreye alınma sürelerini de 5 saniye gibi bir değer seçersen bir adım daha kaydetmiş olursun. Geriye 1.8.0 aktif, 5.8.0 endüktif ve 8.8.0 kapasitif değerlerini 3-4 günde bir alıp ilk değerleri arasındaki farktan endüktif/aktif(yüzde 20 den küçük) ve kapasitif/aktif(yüzde15 den küçük) değerlerinin tehlikeli bölgeden uzak kalıp kalmadığının periyodik kontrolu kalır.
 
netvar mühendislik olarak kompanzasyon hizmeti veriyoruz.özellikle sorunlu işletmeler ilgi alanımıza girmekte. sizin işletmeniz gibi sorunlu yerlere genllikle tristör anahtarlamalı kompanasyon ya da svc sistemler uyguluyoruz. yük değişimlerinin çok büyük olmadığı yerlerde svc sistemi yeterlidir.ancak dengesizlik çok büyükse hızlı girip çıkan yüklerin olduğu yerlerde tristör anahtarlamalı kompanzasyon yapılmalıdır. irtibata geçmek isterseniz bize [email protected] den ulaşabilirsiniz.
 
netvar mühendislik olarak kompanzasyon hizmeti veriyoruz.özellikle sorunlu işletmeler ilgi alanımıza girmekte. sizin işletmeniz gibi sorunlu yerlere genllikle tristör anahtarlamalı kompanasyon ya da svc sistemler uyguluyoruz. yük değişimlerinin çok büyük olmadığı yerlerde svc sistemi yeterlidir.ancak dengesizlik çok büyükse hızlı girip çıkan yüklerin olduğu yerlerde tristör anahtarlamalı kompanzasyon yapılmalıdır. irtibata geçmek isterseniz bize [email protected] den ulaşabilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,834
Mesajlar
930,598
Kullanıcılar
452,662
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst