thsn
Üye
- Katılım
- 29 Eyl 2006
- Mesajlar
- 115
- Puanları
- 1
- Yaş
- 40
arkadaşlar 250 kva lık bir trafomuz ve buna bağlı 175 kw bir motor ve ufak bikaç motor çalışmakta fakat 175 kw motor sürekli çalışmamaktadır, dakika da 2-3 defa start stop yapılarak çalıştırılmaktadır ve motor çalışırken fazlardan bir tanesi diğerlerine göre 25 A daha fazla çekmektedir. Bu sistemde kompanze yapmakta zorlanıyoruz reaktif yük orantısız olarak yükselmektedir 580 değeri şuan %40 seviyesinde bunu düşürmek için bir tavsiyede bulunabilir misiniz?