İlk Sayaç değerlerindeki 5 günlük ortalaman; %end=6,32 - %kap=4,19
Sonraki Sayaç değerlerindeki 5 günlük ortalaman; %end=3,51 - %kap=2,69
Buradaki her iki oranda gayet uygun. Bedaş'tan hangi konuda uyarı aldın anlamadım.
Auto set up' a gelince Kompanzasyon sistemin yük altında iken yaptığında değişimler olabilir. Bu sebeple kondansatör değerlerini elle girmende fayda var.
t on t off için de 3sn çok küçük olur. Ton süresini; ek bir deşarj bobinin yoksa 30-40sn'den az tutmamanı tavsiye ederim. Çünkü Ton, kondansatörü devreye alma süresidir.Diyelim ki 1.grup devreye girdi,üzerinde 380-400V gibi bir şarj gerilimi olacaktır. Devreden çıktığında üzerindeki gerilim deşaj olmaya başlar.İşte bu deşarj süresi kondansatörün kapasitesine, deşarj sistemine bağlıdır. senin sisteminde ekstra bir deşarj ünitesi yoksa 10sn sonra Kondansatör tekrar devreye girdiğinde üzerinde kalan gerilim (70-100V gibi)+ şebeke gerilimi binecek ve toplam gerilim 450-480v olacak ve kondansatör daha düşük etiket gerilimine (400-425V)sahipse patlayacaktır. Muhtemelen ilk patlamalarda bu sebeple oldu.
Toff süresi kondansatörün devreden çıkma süresidir. Bu süreyi de 10-15sn'den az tutmamanı öneririm.