Kompanzasyon Egzersizleri


Bu tür işlemleri kesinlikle yapmayın ! rölede her kademenin kapasitif gücü tanımlıdır. Röle kademeyi otomatik algılayıp kaydetse bile 3 kademe toplam gücü yüksek olacağından ve sistemi kapasitife sokacağından röle 14.kademeye de çıkış vermeyecektir ve durum daha kötüye gidecektir.
 
Onlara beslediğim halde bile düşük uyarısında ve kompanzasyon yetersiz uyarisi veriyordu zaten bozuk kondansatorlerden biride bunlardan biri
 
Olay şu röle 12 ve 13.kademelere çıkış vermediği halde siz 14. çıkışı 12 ve 13. kademe kontaktör bobin beslemelerine bağlarsanız denge hepten şaşar. Örneğin sizin 12+13+14 kademe gücü toplamı 100kVAr olsun Sistemin ise ilave olarak sadece 20-30kVAr'a ihtiyacı var diyelim. Röle bu 100kVAr'ı otomatik algılasa bile ihtiyaç fazlası olduğundan kapasitif eksene geçmemek için kademeyi devreye almaz.Sistem 14. eski kademe gücünden de mahrum kalır ve daha kötüye gider.
Komple revizyon zaman alıcı oyalayıcı iştir, sistem çalıştığından zaman kaybına tahammül olmaz. Bu nedenle firmalar eskisinin yerine direkt yeni hazır panoyu koyup devreye alırlar.
Kısa vadede Köklü revizyon düşünülmüyorsa çok iyi ölçüm yapıp sıkıntılı noktalara müdahale etmek gerekir.
 
Son düzenleme:
Burada endekslerdende anlaşılacağı üzere bariz kapasitif eksikliği var sayın yaşlıuzman bunu gözardı etmış olmayalım aktif 17 induktif 6 kapasitif 0.7 giderken boyle bir ihtimali düşünemiyorum
 
Burada endekslerdende anlaşılacağı üzere bariz kapasitif eksikliği var sayın yaşlıuzman bunu gözardı etmış olmayalım aktif 17 induktif 6 kapasitif 0.7 giderken boyle bir ihtimali düşünemiyorum

Siz ne demek istediğimi anlamadınız.
Örnek veriyorum sistemin 30 yada 40kVAr kondansatör gücüne ihtiyacı var. Siz ise 14. kademe çıkışından 12 ve 13. kademelerin kontaktörlerini de enerjilendirdiğinizi söylüyorsunuz bu tam anlamıyla bir katliamdır. Çünkü;
Birleştirdiğiniz 3 kademenin toplam gücü 80 yada 100kVAr olsun rölenin bunu otomatik algıladığınıda kabul edelim (en iyi şartlar)
Sistemin 30 yada 40kVAr kondansatör gücüne ihtiyaç duyarken röle 14.kademeyi 100kVAr olarak gördüğü için devreye almaz çünkü alınca kapasitife geçeceğini bilir. Devreye almayınca da ne olur sistemin 30-40kVAr kondansatör ihitiyacıyla çalışmaya devam eder ama rölenin buna yapabileceği birşey yoktur.

Bu sadece bir varsayım ve yaptığınız işlemin çok büyük bir hata olduğunu göstermek içinde bir örnek.
Doğru sonuçlar her zaman detaylı ölçümlerden sonra ortaya çıkar.
 
Buyuk Kondansatorlerin çoğu göçmüş yerlerine yenilerini bağladım yalnız roleye kondansator güçlerini goster dedigimde 10 kvar trifaze kondansatoru asagida attigim degerleri gosteriyor pensampermetrede her faz 25 amper civarinda akim çekiyor
 

Ekli dosyalar

  • 1442838043643.jpg
    39.1 KB · Görüntüleme: 54
Akım set değerini gözden geçiriniz.
 
Birde şu dikkatimi çekti 30 kvar lik kondansatorlerin iki fazi 40 amperden yukari akim çekerken geriye kalan bir fazdan sadece 2.5 degerinde akim cekiliyor bu sadece buyuk olanlarda gecerli kucuk kondansatorlerin hepsi 25 amper seviyelerinde bunlardan 9 adet mevcut buyukleri 5 adet
 
10kVAr trifaze kondansatör faz başına 3,33kVAr kapasitifreaktif etki gösterir bunda bir anormallik yok !
10kVAr kondansatör yaklaşık 15A akım çeker. (400v)
30kVAr grup 40A civarı akım çeker üç fazda da aynı akım değeri görülmeli. Bahsettiğinize göre ya o fazın sigortası atık ya kontaktör o fazı geçirmiyor ya bağlantıda kopukluk var yada kondansatör arızalı.
 
Son düzenleme:
Muhtemelen kondansatörler arizali cunku diger bahsettiginiz baglantilarda bi sorun yok
 