Kompanzasyon Egzersizleri

bilgiler için teşekkürler
 
Soru cevpları,Sn. Ethem Güner trafından gönderilmiştir.Kendilerine teşekkür ederim.


Sn.Ethem güner tarafından,güncellenmiş bilgiler ektedir.Kendisine,teşekkür ederim.Konuyu,başka yere
açmış,sonradan farkettim.Faydalı bilginin,fazlası da iyidir.
 

Ekli dosyalar

  • Komp.Soru-Cevap E.Güner.rar
    376.4 KB · Görüntüleme: 327
Son düzenleme:
elimde entes rg 12s eski tip reaktif güç kontrol rölesi var ben bunu sistemime bağlamak istiyorum ama ayarlarıyla alakalı bilgi bulamadım siz bilgileriniz varsa yaabilirmisiniz
 
Son düzenleme:
teşekkürler
 
Arkadaşlar 875 kW için cosq 0,7 iken cosq 0,96 olması kaç kVar kondasatör seçmeliyip ve förmülü nasıl teşekkürler.
 
Arkadaşlar 875 kW için cosq 0,7 iken cosq 0,96 olması kaç kVar kondasatör seçmeliyip ve förmülü nasıl teşekkürler.

cosfi1=0,7......................................cosfi2=0,96
fi1=Arcosfi1=45,573...........................fi2=Arccosfi2=16,26
tanfi1=1,02....................................tanfi2=0,292
k=tanfi1-tanfi2
k=1,02-0,292
k=0,728

Qc=Pxk
Qc=875x0,728
Qc=637kVAr
 

Forum istatistikleri

Konular
129,825
Mesajlar
930,529
Kullanıcılar
452,647
Son üye
maliksyln

Yeni konular

Geri
Üst